Здравствуйте.
Проблема такая: При включении выключателя в коридоре свет моргал , потом горел нормально. Потом вообще перестал включаться, проверил отверткой -индикатором провода, на выключателе есть фаза ( горит отвертка) на патроне нет ничего (отвертка не горит). Думаю пропала фаза. Что можно сделать, чтоб загорелся свет, как и откуда подать фазу на лампу?
Петр А.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 11:59
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Петр А. » 10 ноя 2022, 13:24

1. обесточиваете сеть освещения (выкручиваете пробки/выключаете автомат
2. отсоединяете провода от механизма выключателя, вынимаете механизм, смотрите, нет ли на сгибах провода надлома (шевелите его), не обгорел ли провод, смотрите, не покрыто ли сажей пространство за выключателем). Осматритваете сам механизм выключателя на предмет оплавления или обугливания.
3. если нет, монтируете механизм выключателя на место, подключаете провод.
4. То же самое смотрим в месте подключения прибора освещения (провода на предмет надлома, окисление, копоть).
5.Если нигде ничего, включает заново и проверяем.
6. Если свет не включается или мигает, прокладываем фазный провод. Лучше от распределительной коробки в комнате, если ее не найдете - отводите от распределительной коробки около щитка или от счетчика. Можно в кабель-канале.
Удачи.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 13:32

Петр А.,
4.1. Язычек патрона, чуть чуть подогнуть к верху, в сторону патрона лампы
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 13:36

Полностью заменил выключатель, на него приходит и с него уходит фаза. Во второй части коридора, которая включается отдельно всё нормально горит( но там поменяна проводка), но вот только при выключенном выключателе и с лампочкой в патроне, если мерить отверткой -индикатором , то фаза есть на обоих концах патрона ( отвертка горит), менял проводку, как он сказал, специалист. При включении выключателя во второй части коридора, если мерять отверткой -индикатором то все норм ( один провод горит , другой не горит). Это нормально ?
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 13:42

Петр А. писал(а):Источник цитаты Если свет не включается или мигает, прокладываем фазный провод. Лучше от распределительной коробки в комнате, если ее не найдете - отводите от распределительной коробки около щитка или от счетчика. Можно в кабель-канале.

Хотел от розетки в кухне фазу бросит на коридор, как думаете пойдёт?
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 13:53

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 4.1. Язычек патрона, чуть чуть подогнуть к верху, в сторону патрона лампы

Я меряю отверткой до цоколя патрона, и там уже отвертка- индикатор не показывает фазу.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 14:10

viewtopic.php?t=4558&start=20
Определите где она не доходит
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 15:02

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Определите где она не доходит

Сделал замеры контролькой( лампочкой), получилось так: ноль розетки + фаза выключателя( провод вход) = лампа горит полностью,
фаза розетки + провод выключателя( выход) = лампа не горит,
фаза розетки + провода на патрон( и один и второй) = лампа горит полностью.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 15:11

Нет света писал(а):Источник цитаты фаза розетки + провода на патрон( и один и второй) = лампа горит полностью

а если выкрутить лампу на люстре?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 15:20

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а если выкрутить лампу на люстре?

Лампу выкрутил, получилось:
фаза розетки + один провод патрона= лампа горит полностью ( получается этот продвод " ноль"?),
фаза розетки + второй провод патрона= лампа не горит вообще ( это провод " фаза"?).
При замерах выключатель был выключен.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 15:36

Нет света писал(а):Источник цитаты фаза розетки + один провод патрона= лампа горит полностью ( получается этот продвод " ноль"?),

Да
Нет света писал(а):Источник цитаты фаза розетки + второй провод патрона= лампа не горит вообще ( это провод " фаза"?).
При замерах выключатель был выключен.

А теперь так:
ноль розетки + второй провод патрона=?
и выключатель включить
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 15:44

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А теперь так:
ноль розетки + второй провод патрона=?
и выключатель включить

Сделал как сказали, лампа не горит.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 15:46

Под люстрой скрутки /клемники есть?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 15:48

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Под люстрой скрутки /клемники есть?

Там с потолка два провода и всё и на них я замерял. Люстру вообще снял
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 15:56

Попробуй найти коробку. Крглая, чуть выпуклая. В теории м/у вкл и люстрой. Под обоями можно простучать ручкой отвертки или пасатижей. По зкуку.
Шуруп по центру под плоскую отвёртку
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 15:58

Дом какой? планировка
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 16:01

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Попробуй найти коробку. Крглая, чуть выпуклая...

Я правильно понимаю, на люстру не приходит фаза от выключателя и мне надо кинуть провод от выключателя к люстре, который будет "новой фазой"?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 16:03

Нет света писал(а):Источник цитаты кинуть провод от выключателя к люстре, который будет "новой фазой"?

Да
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 16:06

Т.е. я фазу с розетки на кухне не беру, а просто кидаю провод по потолку от выключателя до люстры, верно?
Аватара пользователя
Нет света
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

нет света в коридоре

Сообщение Нет света » 10 ноя 2022, 16:14

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Дом какой? планировка

Дом серии 111-83, кв трёхкомнатная.