Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Петр А.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 11:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение Петр А. » 10 ноя 2022, 12:14

Запутался. Вопрос, собственно, возник так: шинопровод 0,4 кВ прогружали номинальным током от источика тока (НТ-12). Гоняли 4 часа, нагрев не более 43 град. Но это на источнике тока, без напряжения.
Потом этот же шинопровод подключили к генератору, 380В, микролоджик четко показывал пофазно даже чуть меньше номинального тока. А шинопровод грелся больше раза в 2 (и прямые секции, и стыки).

Выбираем сечение проводника мы по току, причем налюбом напряжении.
По закону Джоуля-Ленца, опять же, нагрев зависит от силы тока, сопротивления и времени приложения тока.
Писали гармоники - нет там высшегармонических составляющих (писали гармоники до 26).
Опять же, при испытании на нагрев номинальным током напряжение не нормируется, только величина тока.

Вопрос - и почему при одинаковом токе, но под номинальным напряжением он греется больше, чем только при приложеном токе?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 12:28

Ток как какой?
Шины какие?
Расстояние м/у шинами какое?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Петр А.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 11:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение Петр А. » 10 ноя 2022, 12:36

2500А
расстояние в свету 25 мм, по поверхности 25
Шины алюминиевые 1х200х8
Петр А.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 11:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение Петр А. » 10 ноя 2022, 12:37

напряжение 0,4 кВ.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 12:51

Нюансы я Вам не раскажу, поскольку моя специализация КИП и токи до 800А. Полгода назад был заказ ГРЩ 2500 и 4000А.
Пришлось косьвенно в нем поучаствовать.
В щитах учитывается не только ток шин, но и взаимное влияние шин и скин-эфект. Само собой крепость изоляторов на разрыв при КЗ.
Доходит до того, что сечение шин увеличиват в два раза.
Чем больше расстояние шин друг от друга, тем меньше взаимное влияние.
У производителей щитов и шин все эти рекомендации есть.
Глубоко вникать в этот вопрос было некогда, но интересующую литературу подсобрал.
https://new.abb.com/docs/librariesprovi ... f?sfvrsn=2
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/ ... in_VKR.pdf
https://websor.ru/elektrosnabzhenie/shi ... ovod_toka/
Скину ссылку на облако, возможно найдете нужную информацию.
https://cloud.mail.ru/public/Cpss/SVhQhZvAs
К сожалению у меня всё
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 12:55

Особенно всё это прописано у АББ https://www.asberg.ru/upload/iblock/321 ... c30dbb.pdf
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 12:59

Ещё учтите, что выход с генератора не синус, вернее синус, но очень искажённый, с большими всплесками и иглами.
При замерах такого тока могут быть большие погрешности
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Петр А.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 11:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение Петр А. » 10 ноя 2022, 13:05

Спасибо, почитаю, расскажу, чем закончилось.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 13:05

Ок. Интересно
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей