Запутался. Вопрос, собственно, возник так: шинопровод 0,4 кВ прогружали номинальным током от источика тока (НТ-12). Гоняли 4 часа, нагрев не более 43 град. Но это на источнике тока, без напряжения.
Потом этот же шинопровод подключили к генератору, 380В, микролоджик четко показывал пофазно даже чуть меньше номинального тока. А шинопровод грелся больше раза в 2 (и прямые секции, и стыки).
Выбираем сечение проводника мы по току, причем налюбом напряжении.
По закону Джоуля-Ленца, опять же, нагрев зависит от силы тока, сопротивления и времени приложения тока.
Писали гармоники - нет там высшегармонических составляющих (писали гармоники до 26).
Опять же, при испытании на нагрев номинальным током напряжение не нормируется, только величина тока.
Вопрос - и почему при одинаковом токе, но под номинальным напряжением он греется больше, чем только при приложеном токе?