Страница 1 из 1

Индуктивный датчик PNP + счетчик NPN

Добавлено: 02 ноя 2022, 17:48
Hektor
Доброго времени суток.

Не нашел информации по поиску, а помощь очень требуется.
Для профессиональных нужд приобрел индуктивный кольцевой датчик PNP, и счетчик импульсов DH48J-11A.
В спецификации указано, что счетчик поддерживает NPN и сухой контакт, однако по совету продавца взял его, так как продавец заявил совместимость с PNP.
Все подключил, счетчик показывает табло, на датчике горит лампа питания, и моргает вторая лампа при прохождении металла через кольцо.
То есть датчик реагирует на металл, и передает импульс. Однако счетчик импульс не регистрирует (не считает импульсы, ни при каких условиях). Подключил по схеме, там перепутать не получится в принципе.
Не подскажете, это только возвращать, или все же я туплю, и здесь PNP-NPN можно подружить?
Продавец заявляет совместимость. Заранее благодарен, с уважением.

Индуктивный датчик PNP + счетчик NPN

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:11
aleksey.RU

Индуктивный датчик PNP + счетчик NPN

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:13
aleksey.RU
Либо инвертировать при помощи дополнительного интерфейсного реле

Индуктивный датчик PNP + счетчик NPN

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:15
Hektor


Класс. То есть нужен дополнительный резистор в схеме. Большое спасибо!

Индуктивный датчик PNP + счетчик NPN

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:17
Hektor
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Либо инвертировать при помощи дополнительного интерфейсного реле


Да, продавец упоминал такой конвертер NPN-PNP, но меня этот вариант не устраивает, конечно же. Буду возвращать, и собирать собирать совместимый комплект. Еще раз благодарю.

Индуктивный датчик PNP + счетчик NPN

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:20
aleksey.RU
Hektor писал(а):Источник цитаты Буду возвращать

Заплати деньги и лепи горбатого к стене