Мастер выключатель в 3х фазный щит

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 13 ноя 2022, 21:02

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Только в этом? У соседей такого нет?
1. Щит однозначно переделать.
2. Грубых ошибок не видно, хотя , что ноль, что заземление, возможно перепутаны
3. Проблема может быть из за плохого контакта ноля. Начинает плавать напряжение по фазам.
Это опять же, если у соседей всё нормально. Если у соседей такие же проблемы, то проблема в ТП и линии.
4. После перебора щита, установить реле напряжения
Однозначно проверить контакты и на опоре
Grauf писал(а):
Источник цитаты часто перегорают электроприборы

Значит окупится быстро

Это частный дом.
Верно! Я тоже грешу на совмещенность нуля и земли и плохого контакта с нуля. Предложил человеку пересобрать щиток, добавить рейку и на каждую фазу посадить реле защиты по 40А.
Хотел убедиться, мне ли только кажется, что разводка имеет путаницу. Я попросил побольше фото с разных ракурсов.
Спасибо большое!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение TOPMO3 » 13 ноя 2022, 23:13

Grauf писал(а):Хотел убедиться, мне ли только кажется, что разводка имеет путаницу. Я попросил побольше фото с разных ракурсов.
Спасибо большое!
Надеюсь, Вы поняли ... что, "Щит однозначно переделать"(с), написано, по причине того, что из-за непонятной разводки, в щитке, возможно эта разводка, не обеспечивает электробезопасность ... т.е. защиту человека.
А насчет, "В этом доме часто перегорают электроприборы."(с) ... требуется реле напряжения + проверка качества контактов по линии N, начиная от ТП до нулевой шинки в щитке. Неправильная разводка не может быть причиной "перегорания ...".
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 15 ноя 2022, 23:43

Grauf писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с щитком. Думаю, что разводка сделана неправильно. Могу предоставить только одно фото. В этом доме часто перегорают электроприборы. Фото во вложении.
ВЛОЖЕНИЯ

Приветствую форумчан!
В продолжении переделки трехфазного щита. Как ни крути так и не получается впихнуть в этот щит дифы и реле. Принял решение установить второй щиток рядом. В первом щитке будут: вводной автомат, счетчик и три дифа на каждую фазу 40/40/63А (такие смогли найти, 32 посчитал слабоватым, т.к. есть трехфазный котел и электроплита на 4 конф. Есть жалобы, что выбивало автомат при включении всех 4х).
Во второй щиток решил установить три реле защиты по 40А и после них же сделать PEN и разводку по автоматам.
Вопрос такого плана. Есть ли СНИПы на каком расстоянии должны находиться друг от друга щитки (хочу оставить между ними 10см)?
Прокидывать 3ф+N планирую по низу щитков, где есть отверстия. Чем защитить кабели от случайного повреждения между щитками?
Вложения
IMG-20221113-WA0000.jpg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2022, 08:48

del
Последний раз редактировалось TOPMO3 16 ноя 2022, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение TOPMO3 » 16 ноя 2022, 09:12

Grauf писал(а):Источник цитатыВо второй щиток решил установить три реле защиты по 40А и после них же сделать PEN и разводку по автоматам.
А как Вы сделаете PEN ... из чего он делается? :sad:
Объясняю ... PEN не "делается", он приходит из ТП (трансформаторной), и существует до тех пор, пока:
1. ... имеет сечение не менее 10мм.кв (для меди) или 16мм.кв. (алюминь);
2. ... не испытал коммутацию (не было, на пути, автоматов, дифов и т.п.).
З.Ы. Вы ничего не писали, насчет выбранной системы заземления ... хотя ... уже, на основании фото имеющего щитка, придется организовывать систему ТТ, и не забыть, когда будете выбирать место для заземления, удостовериться, что оно не ближе 15 - 20 метров от ближайшего повторного заземления на сети.
Grauf писал(а):Источник цитатыВопрос такого плана. Есть ли СНИПы на каком расстоянии должны находиться друг от друга щитки (хочу оставить между ними 10см)?
Нормируются только расстояния до всяких трубопроводов, меж собой нет.
Grauf писал(а):Источник цитаты... Чем защитить кабели от случайного повреждения между щитками?
"... В первом щитке будут: вводной автомат, счетчик и три дифа на каждую фазу 40/40/63А ..."(Grauf) - у Вас, уже, имеется защита.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 16 ноя 2022, 09:24

Grauf, почитайте как это делается ВООБЩЕ, по каким принципам.
Право, ну надоедает одно и тоже, каждый раз объяснять. Вам лень читать и разбираться - вызывайте специалистов.
И уже нюансы можно объяснить, но разжёвывать одно и тоже в каждой теме

Как стороить защиту, как вибирать УЗО, как их располагать, какое заземление, как оно организуется
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 16 ноя 2022, 09:29

Рисуйте, мы оценим и подкорректируем
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 21 ноя 2022, 10:40

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Рисуйте, мы оценим и подкорректируем

Нарисовать пока не могу, реле защиты еще не доехали.
Собственно, попутно по теме хотел уточнить как бороться с наводкой. На данный момент сборка щитков почти закончена, но заметил, что одна светодиодная лампа слегка светится при выключенном положении выключателя (диода в выключателе нет). Я так понимаю, что это из-за плохого качества кабеля. Перепротягивать кабель желания нет. Стоит ли заморачиваться этим или пусть как есть? Может конденсатор или резистор впаять?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение ПАВ » 21 ноя 2022, 11:06

Качество ни при чем, а вот деталей мало:
- выключается ноль или фаза?
- длина кабеля?
- рядом еще есть провода под напряжением?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 21 ноя 2022, 11:32

Grauf, я заметил на фото, что счётчик не опломбирован. Это нормально?
Пломбировать планируете?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 21 ноя 2022, 11:40

ПАВ писал(а):Источник цитаты Качество ни при чем, а вот деталей мало:
- выключается ноль или фаза?
- длина кабеля?
- рядом еще есть провода под напряжением?

Все кабели сидят в гофре Д20, выходят из щитка и идут параллельно метров 3 (весь дом, включая котел на 6кВт, плиту 4кВт), после еще метра 3 кабель на лампу без гофры (просто лежит на потолочном профнастиле). На саму лампу идет фаза, к рубильнику ноль. К выключателю побоялся проводить фазу, т.к. он закреплен на стене из металлического профнастила прямо возле щитка.
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 21 ноя 2022, 11:42

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Grauf, я заметил на фото, что счётчик не опломбирован. Это нормально?
Пломбировать планируете?

Да, есть такой момент. Служба местная в курсе. От них приезжал электрик для переброски 3Ф на автомат с С25 на С40, сам побоялся перебрасывать. Как уж хозяева договорились, я не знаю. К тому же вводной автомат был запломбирован.
Последний раз редактировалось Grauf 21 ноя 2022, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 21 ноя 2022, 11:43

Grauf писал(а):Источник цитаты к рубильнику ноль

в этом всё дело
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 21 ноя 2022, 11:45

Grauf писал(а):Источник цитаты Да, есть такой момент.

К чему я это спросил? Есть такие моменты, энэргосбыт - барин.
Распломбировать легко, а потом могут сказать - меняй счетчик и выноси на фасад дома. Этот момент нужно проконтролировать
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 21 ноя 2022, 11:46

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты в этом всё дело

Спасибо! Придется докупить метр хорошего кабеля для выключателя.
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 21 ноя 2022, 11:47

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты К чему я это спросил? Есть такие моменты, энэргосбыт - барин.
Распломбировать легко, а потом могут сказать - меняй счетчик и выноси на фасад дома. Этот момент нужно проконтролировать

Уточнял этот момент у электрика от энергосбыта. Как оказалось, они сами этот щиток вешали, их работа))
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 21 ноя 2022, 11:52

Grauf писал(а):Источник цитаты их работа))

Леепота!! :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 21 ноя 2022, 12:06

А всю разводку в доме делал дед. Он не заморачивался и все посадил на одну фазу и все розетки без земли. Через пару дней доделаю. Скину фотки. Бюджет, конечно же, ограничен. Поэтому приходится выкручиваться.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение aleksey.RU » 21 ноя 2022, 12:12

Grauf писал(а):Источник цитаты Бюджет, конечно же, ограничен

Это нормально. Все через это проходили. Главное всё распланировать, а потом вбухивать деньги.
В молодости попался заказчик, который три с половиной года делал ремонт в квартире. Раз в месяц переносил перегородки :biggrin:
Ему бы комЪпутер освоить
Свалил от него через две недели
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Сообщение Grauf » 23 ноя 2022, 21:31

Доброго времени суток! Народ, как-то так. Реле еще не приехали. Их буду ставить вместо автоматов С25 в первом щитке.
Вложения
После.jpg
ДО.jpg

Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

cron