aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
ПУЭ писал(а):1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания (генератора) и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников (ТП питающей сети).
Romario писал(а):Источник цитаты висит фазозависимый котел.
Если он из России, то Ваша ссылка может не открыться (у меня так) ... тогда вот - https://market.yandex.ru/product--rubil ... 6017&cpa=1ПАВ писал(а):Источник цитаты Купите 4-хполюсный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, например, вот такой https://shop220.com.ua/products/perekli ... t440-hager и решите все проблемы.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Есть соображения, почему у ПАВ сгорал генераор!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Дело в том, что у меня нет нигде, начиная в ВРУ, соединения земли и нейтрали, к шкафу ВРУ приходит 4 провода. Шкаф ВРУ заземлен на местный контур, на опорах от ТП нигде не заметил соединения провода нейтрали СИП на катанку от опор
Ну да, нарисована схема TN-C-S ... а зачем "красным" кричать?aleksey.RU писал(а):Источник цитатыСхема для TN системы заземления!
Ну коли есть, может и с нами поделитесь?aleksey.RU писал(а):Источник цитатыЕсть соображения, почему у ПАВ сгорал генераор!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чем, Вам помешала перемычка (если она имеется) в генераторе?
Romario писал(а):Источник цитаты просто дороже выйдет
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если он из России, то Ваша ссылка может не открыться (у меня так) ... тогда вот - https://market.yandex.ru/product--rubil ... 6017&cpa=1
Romario писал(а):Источник цитаты 4 полюсной переключатель это понятно, просто дороже выйдет. Вопрос в другом. Котел не включится если нет нуля, а на генераторе нет нуля. Генератор немецкий с системой avr т. е чистый синус на выходе. Заземление нормальное (контур в земле). Генератор стоит в гараже, там же и контур. В доме свой контур в земле, на котел идет заземление с розетки, дополнительного заземления корпуса не требуется по инструкции. На сколько я понимаю ноль с подстанции при подключении генератора брать нельзя т. к генератор это отдельный источник питания и ноль должен быть от него. Если один выход из розетки генератора заземлить, то по идее на выходе получаем ноль
Romario писал(а):Источник цитаты берет заземление из розетки
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»