3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 30 окт 2022, 15:57
aleksey.RU
S-Bird писал(а):Источник цитаты 4. Есть ли способ сделать безопаснее?

Давайте номиналы автоматов, включая, те что на площадке с подъезда, подумаем.
А то завтра предполагается насыщенный день.
Проводку уже сделали?

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 13:24
S-Bird
Квартира. Вход 3х фазный 25А

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Может она подключена на 380, может на 220В, что вероятнее.

На коробке нагревателя написано, что работает от 400V, но для РФ будет работать как 380 (максимальная мощность будет меньше заявленной - 10квт, против 11)

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Проводку уже сделали?

На данный момент проводка проведена только для для кухонной техники по полу и уже залита стяжкой (6 кабелей), остальная проводка пойдет по потолку когда сделаю проект.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 13:42
aleksey.RU
S-Bird писал(а):Источник цитаты что работает от 400V

Силовая нагрузка и цепи управления немножко разные вещи, хотя находятся в одном устройстве
S-Bird писал(а):Источник цитаты когда сделаю проект

на нагреватель тяните 5х2,5

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 13:55
ПАВ
400 и 380 суть одно, только для немного разных стандартов- 230 и 220 вольт. А сколько там реально есть и будет- х/з.
Вы хоть черновик проекта дайте, все проще будет.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 14:11
aleksey.RU
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы хоть черновик проекта дайте, все проще будет

Ну да, заодно и обгадим его. Из лучших побуждений. А проектировщику потом мягко намекнете, что бы поправил.
Сейчас в расчете у меня проект автосервиса. Муадмазель проектировщица такую EBANINU начертила :blush:

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 14:38
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыНастораживает Ваш нагреватель. В нем есть схема управления. Как она запитана? Маркетолог, который рисовал схему нагревателя не упомянул. Может она подключена на 380, может на 220В, что вероятнее. Из этого следует, что РЕ - это не РЕ, а PEN (зануление). А значит выбьет УЗО.
Гм ... сами только предположили, и сразу делаете выводы! :nea:
Неужели Вы предполагаете, что и на фирменном сайте, и во всех разноязыких инструкциях (прим: https://www.youtube.com/watch?v=IzsXhSL_W9g&ab_channel=CLAGEGmbH), по подключению, будут обманывать, показывая как подключаются три фазы и РЕ?
Ну может я отстал, и теперича PEN тоже стал желто-зеленым?!
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыТяните на нагреватель 5х2,5, а там бедет видно. Возможно, что придется покопаться в нутри нагревателя.
Это как ... Вы же инструкцию читали (какие-то страницы упоминали), зачем предлагаете 5х2,5 тянуть ... у него два режима по мощности (11 и 13,5) КВт , там, думаю и 6 мм.кв. норм, ну на крайняк 4 мм.кв. и не понятно, зачем пять жил, если показано четыре ...
В видеоинструкции четко показано подключение четырьмя проводами, в инструкции написано требование, подключения заземления ... т.е. ясно, что питание только тремя фазами, тэны в "звезде" ... одна неясность, чем или как организовывается переключение мощности, с 11 КВт на 13,5КВт ... предположу, типа тиристорных ШИМ_контроллеров стоят.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 14:52
aleksey.RU
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Гм ... сами только предположили, и сразу делаете выводы!

На лишнюю жилу заказчик не обедняет. А какой выход будет потом, когда отделка готова, УЗО выбивает, а РЕ - это не РЕ, а PEN (зануление) и нужен будет ноль? Ваши TOPMO3, предложения.
PEN (зануление) кстати тоже имеет желто-зеленую раскраску, вспомните КГ из СССР.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 5х2,5

Это из паспорта на нагреватель https://clage-com.ru/files/pdf/manual_cex_cfx.pdf стр 69. минимальное сечение

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 15:02
aleksey.RU
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну может я отстал, и теперича PEN тоже стал желто-зеленым?!

ГОСТ 33542-2015. Идентификация выводов электрооборудования, концов проводников и проводников
6.3.3 PEN-проводники

PEN-проводники, когда они изолированы, следует маркировать посредством одного из следую­
щих способов:
желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в
точках соединений;
синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в
точках соединений.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 15:10
aleksey.RU
Я три месяца собирал щиты для приточно-вытяжных пром установок, так вот в КБ не знали(выпуская их 2 года), что электрокалориферы нужно заземлять. Заземления я так понял - это наука из области квантовой физики :pardon:

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 31 окт 2022, 19:35
ПАВ
Потому, что проектантов, или как их там, не волнует судьба потребителя- йобом его токнуло, током йобнуло. Простите за мой французский. И вообще, заземление, как и тормоза, придумали трусы.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 01 ноя 2022, 08:01
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Это из паспорта на нагреватель https://clage-com.ru/files/pdf/manual_cex_cfx.pdf стр 69. минимальное сечение
Спасибо за ссылку ... почитаю.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 01 ноя 2022, 08:14
ПАВ
С сечением проще и ничего нового- аж 5 кВт на фазу, а вот земля не менее 6 мм.кв. требуется!

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 01 ноя 2022, 08:40
TOPMO3

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 01 ноя 2022, 08:47
aleksey.RU
TOPMO3, значит 10м одной жилы кабеля можно сэкономить - рублей 300-400.
Ну или потом за плинтусом, добросим если узо будит чудить

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 01 ноя 2022, 12:53
S-Bird
Переделал щит с учётом предложений.

Новая схема: 4P рубильник (выключаем всю нагрузку) -> УЗМ -> а.[узо неотключаемой группы] / б.[контактор -> остальные узо]

Контактор будет выполнять две функции:
1. Режим отпуск
2. Если сработает датчик дыма то контактор будет отключен. Для этого к контактору подключен ABB E290 (пока без управления, но я так понял будет работать и без этого)

Фото моего контактора в приложении

Нормально получилось?

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы хоть черновик проекта дайте, все проще будет.

Из проекта пока только есть схема щита и больше ничего :)

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 01 ноя 2022, 16:57
TOPMO3
S-Bird писал(а):Источник цитаты Из проекта пока только есть схема щита и больше ничего :)
Это не схема, а картинка.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 02 ноя 2022, 14:17
aleksey.RU
S-Bird писал(а):Источник цитаты Из проекта пока только есть схема щита

Ну криминала я не увидил.
1. При сборке не используйте шлейфы
2. Провода обжимайте НШВИ
3. Не попутайте ноли
и полистайте эту тему viewtopic.php?t=4543

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:10
TOPMO3
S-Bird писал(а):Источник цитаты2. Если сработает датчик дыма то контактор будет отключен...
А я не уверен, что реле, адекватно отреагирует на сигнал датчика дыма.
И вообще не вижу смысла, отключать от датчика ... случись это ночью, спасаться или бороться с огнем, в темноте будете, чоли?
S-Bird писал(а):Источник цитаты2. ... к контактору подключен ABB E290 (пока без управления, но я так понял будет работать и без этого)
Что будет работать и без чего ... то-ли контактор без реле, то-ли реле без управления. Не догоняю Вашу мысль ... :nea:

З.Ы. отрисовал схему, до ряда УЗО ... дальше всё понятно, вроде ...
В порыве фантазии, в цепи управления реле, пририсовал контакт (в кружочке) ... это типа контакт одновибратора, управляемое датчиком дыма ... имеется он в продаже или нет, не знаю. :pardon:

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:15
ПАВ
Подкину и свои 5 коп- как правило, все датчики подобных систем- движения, дыма и т.д. работают на размыкание цепи.

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Добавлено: 02 ноя 2022, 18:49
TOPMO3
Можно чуть съэкономить ... убрать "обжору" контактор ... вместо него приобрести подобное импульсное реле, только с тремя силовыми контактами на 32А.
Отлично будет - реле E257 32C30-230 - с управлением по катушке 230В ...или ему подобное реле других производителей.
Функционально, как я понял, такое реле, не меняет положение своих контактов при кратковременных отключениях питания сети ... а контактор надо было бы включать.