ПАВ писал(а):А у вас приоритет в токе перегрузки или в токе утечки? Если второе, то что думать?
Ivan_M писал(а):Источник цитаты может и не отработать и проводу конец.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
По хорошему, нужны автоматы 16-20А.
Я для кухонь делал так: ВВГ 3х4мм от щита до коробок, от коробок до розеток 3х2,5
В комнатах все 3х1,5 и автоматы на 16А
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыIvan_M писал(а):Источник цитаты Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный
Вы про https://ekfgroup.com/search?q=DA32-20-30-pro , так он АС - только переменка и если системник ПК пробьет на корпус, то он не защитит
Ivan_M писал(а):Источник цитаты про этот
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыIvan_M писал(а):Источник цитаты про этот
новый , его в каталогах нет еще, берите
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Лучше этот, он эл-мех.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А не проще и дешевле УЗО 10 мА с током 16...25А а после него АВ на любые токи, хоть 6А.
В доме так и сделал- три УЗО 25А/30мА по фазам, после них набор АВ на разные токи- на розетки В16, кроме одной С20- духовка, освещение В10
В гараже освещения поменьше, там В6- везде СДЛ, розетки В16
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Жду критики)
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыIvan_M писал(а):Источник цитаты Жду критики)
Как приятно, когда руки ростут правильно![]()
Последний на 16А подключать не стали?