Кстати, Дифференциальный автомат на розетки и на ванну на 25А не много под сечение кабеля в 2.5кв? Провод же до 20А максимум вроде держит.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 13:00

У ЭКФ тип А, либо 16 либо 25. На 20А только АС. Вот так.
Если производитель другой то конечно
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 13:21

А у вас приоритет в токе перегрузки или в токе утечки? Если второе, то что думать?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 14:15

ПАВ писал(а):А у вас приоритет в токе перегрузки или в токе утечки? Если второе, то что думать?

Я к тому, что провод не будет испытывать лишнюю нагрузку? По току утечки понятно, а вот по нагрузке автомат может и не отработать и проводу конец.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:27

Ivan_M писал(а):Источник цитаты может и не отработать и проводу конец.

Автомат может отбить через час, с нагрузкой 1,3 от номинальной
Т.е 16А х 1,3 = 20,8А в течении часа
или 32А при 25А.
Снимок.JPG

L - это максимальная длинна при такой нагрузке. Соответственно, чем короче линия, тем больше нагрузку он держит. Чем больше проводов в пучке, тем выше нагрев пучка, соответственно меньший расчетный ток
По хорошему, нужны автоматы 16-20А.
Я для кухонь делал так: ВВГ 3х4мм от щита до коробок, от коробок до розеток 3х2,5
В комнатах все 3х1,5 и автоматы на 16А
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:35

На счет часа могу ошибаться, нужно смотреть ГОСТ
На предохранителе написано 5А, но это не значит, что при 5А он сгорит!
https://www.se.com/ru/ru/download/document/RCT011/
Полистайте на досуге.
Очень много "Если так, то это. А если это, то так или так"
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение ПАВ » 28 окт 2022, 14:39

А не проще и дешевле УЗО 10 мА с током 16...25А а после него АВ на любые токи, хоть 6А.
В доме так и сделал- три УЗО 25А/30мА по фазам, после них набор АВ на разные токи- на розетки В16, кроме одной С20- духовка, освещение В10
В гараже освещения поменьше, там В6- везде СДЛ, розетки В16
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 14:40

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
По хорошему, нужны автоматы 16-20А.

Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный.
Я для кухонь делал так: ВВГ 3х4мм от щита до коробок, от коробок до розеток 3х2,5

Тоже подумал про 4кв.мм до коробки, а от нее 2.5кв. мм пустить. Или просто диф на 16А поставить.
В комнатах все 3х1,5 и автоматы на 16А

На свет поставлю 10А автомат, большой нагрузки не планируется по освещению, все на светодиодах будет.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:47

Ivan_M писал(а):Источник цитаты Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный

Вы про https://ekfgroup.com/search?q=DA32-20-30-pro , так он АС - только переменка и если системник ПК пробьет на корпус, то он не защитит
Снимок.JPG
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 14:50

Снимок.JPG

1.JPG

2.JPG

3.JPG
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 14:51

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Я про то же. У EKF есть на 20А, но он электронный

Вы про https://ekfgroup.com/search?q=DA32-20-30-pro , так он АС - только переменка и если системник ПК пробьет на корпус, то он не защитит
Снимок.JPG

про этот
https://ekfgroup.com/catalog/products/d ... kf-proxima
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 15:01

Ivan_M писал(а):Источник цитаты про этот

новый , его в каталогах нет еще, берите
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 15:03

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Ivan_M писал(а):Источник цитаты про этот

новый , его в каталогах нет еще, берите

Лучше этот, он эл-мех.
https://ekfgroup.com/catalog/products/d ... kf-proxima
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 28 окт 2022, 15:05

Ivan_M писал(а):Источник цитаты Лучше этот, он эл-мех.

еще лучше. Значит ЭКФ не спит - расширяет линейку и заполнили пробел
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 28 окт 2022, 15:15

ПАВ писал(а):Источник цитаты А не проще и дешевле УЗО 10 мА с током 16...25А а после него АВ на любые токи, хоть 6А.
В доме так и сделал- три УЗО 25А/30мА по фазам, после них набор АВ на разные токи- на розетки В16, кроме одной С20- духовка, освещение В10
В гараже освещения поменьше, там В6- везде СДЛ, розетки В16

Через диф. дешевле выходит (в случае с EKF) и место в щитке экономится.
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 29 ноя 2022, 09:52

Собрал вроде. Жду критики))
Screenshot_2022-11-29-09-51-28-90_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение aleksey.RU » 29 ноя 2022, 10:16

Ivan_M писал(а):Источник цитаты Жду критики)

Как приятно, когда руки ростут правильно :good:
Последний на 16А подключать не стали?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Ivan_M
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 10:08
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит в двушку

Сообщение Ivan_M » 29 ноя 2022, 12:59

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Жду критики)

Как приятно, когда руки ростут правильно :good:
Последний на 16А подключать не стали?

Благодарю) Первый раз собирал сам щиток, все просто и понятно, тяжеловато было с проводами из-за большого сечения. Взял 10 и 6 квадратов. Последний автомат подключать пока не стал, оставил как резервный, вдруг еще что-то потребуется подключить. Сверху еще будет шина заземления. Проводка будет подводиться сверху. Вводной кабель в подъезде 10 квадратов. Шину в щитке закрою заглушкой, маркировку щитка тоже набросал.