Смею предположить, что дом после капремонта и Генподрядчик сэкономил на исполнителях работ (ну прям очень сурьёзно сэкономил
)
1. Исчисление идет с лево на право, с верху вниз
2. 1-й автомат 25А - Ваш, 2-й - как вы говорите свет лестницы, 3-ё - соседи. Это не беда
, беда в другом
3. Исполнитель
установил вместо двух полюсных автоматов 1-о полюсные и 1-о полюсные в нулевой проводник, да еще и меньшего номинала.
Так делать категорически нельзя!!!4. Стояк идет шлейфом, через контакты соседних автоматов, что ноль, что фаза. Т.е ваши автоматы греются от нагрузки квартир на верхних этажах (если ввод снизу)
5. Если счетчик у Вас в квартире, то 263 кВат - это Ваше потребление, за счет использования нагревателя, похолодало однако.
6. Свет у соседей отключается из за того, что ноль у Вас и соседей подключен к одному автомату.
7. Нужно вместо автоматов №4 и 5 поставить клемник типа такого
https://www.mir-elektriki.ru/catalog/ma ... din_reyku/8. Все синие провода и два красных подключенных сверху автоматов 4 и 5 посадить на клемник
9. Ж/зеленый скорее всего это заземление, просто у соседа его нет.
ПУЭ 1.7.145.
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников..........Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе