Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 21:54

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

При вводе кабеля под землей?

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей[/color] (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Что имеется ввиду?
Это про заземляющий контур?

Короче я запутался.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ, заземлители.

Сообщение tupos » 19 дек 2015, 05:31

Rokoal, 1.7.61 нужно читать полностью:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 15:19

Почему "прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается" (ПУЭ п.1.7.113 а так же п.1.7.109)? Чем алюминий не угодил? Из-за низкой температуры плавления - 660 °C ? Но тогда почему алюминий можно использовать для заземляющих проводников (ПУЭ п.1.7.115 и п.1.7.117)? В землю значит алюминий закопать нельзя, а соединить ГЗШ с заземлителем алюминием можно, как следует из ПУЭ.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 16:16

antonbessonov писал(а):Источник цитаты прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается" (ПУЭ п.1.7.113 а так же п.1.7.109)? Чем алюминий не угодил?

Смотрите глубже. Что происходит с таким материалом под действием влаги с солями и прочими веществами находящимся в грунте.
PS. Сгниет такой провод очень быстро. По крошиться и рассыпеться в порошок.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 16:28

Вы думаете? Я думал, что алюминий более устойчив к коррозии, чем железо, потому, что у этих металлов формирование оксидной плёнки происходит по разному.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение elalex » 26 фев 2016, 16:36

antonbessonov писал(а):Источник цитаты алюминий

Рассыпается в пыль даже под изоляцией жилы.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 17:26

верю
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение Леопольд » 26 фев 2016, 17:29

Говорят алюминиевые кузова а/м гораздо долговечнее...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Разъяснение статей ПУЭ про заземлители

Сообщение Константин » 26 фев 2016, 17:43

Леопольд писал(а):Источник цитаты Говорят алюминиевые кузова а/м гораздо долговечнее...

А какая связь между кузовом а/м и проводом в грунте?

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя