решил залезть в домашний щиток с целую узнаю почему не работает узо, оказалось что к нему в принципе не подключены никакие автоматы, сначала хотел просто его подключить к незащищенным автоматам, но посчитав силу тока на электроприборах решил, что добрая часть автоматов по номиналу току в щитке завышена, прошу в помощи в подборе автоматов. Фото щитка и таблицу с потребителями прикладываю, прошу не предлагать прокладывать новые линии в стенах :)
Мои предположения, что можно сделать:
#0 вводной автомат с50 оставляем как есть
#1 диф автомат 25А на мой взгляд надо менять на 10-16А, тем более если учесть что на постоянен работает только холодильник 1,45а
#2 диф автомат 25а оставить как есть
#3 автомат 40а оставляем, автомат запитываем через #6 узо
#4 хотя ток и большой суммарный, но фен/утюг/пылесос/беговая дорожка никогда одновременно не работают, поменять автомат 25А, на 16а, автомат запитываем через #6 узо
#5 автомат 16а меняем на 6-10А , автомат запитываем через #6 узо
#6 оставляем или меняем на меньший номинал ….
[