Выбивается автомат

Добавлено: 19 авг 2022, 01:20
Y-b
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Трехжильный кабель проложен в стене, при включении его автомата, выбивается этот автомат. При этом при измерении мультиметром сопротивления: ни с нулевым проводом ни с заземлением контакта нет. Сопротивление соответсвенно - бесконечность. То есть КЗ - нет. Ток двухфазный

Выбивается автомат

Добавлено: 19 авг 2022, 06:54
ПАВ
Такое есть при висяжих концах кабеля или что-то там подключено? Напряжение в сети 220 В, а м/метр измеряет при нескольких вольтах постоянного тока. Такие вещи на утечку/пробой проверяют мегомметром вольт на 500 или хотя б 250

Выбивается автомат

Добавлено: 19 авг 2022, 13:38
Y-b
Даже на висячих концах выбивает. По сути очень похоже на кз, но измерение сопротивления показывает что есть воздушный зазор между проводами. Или я чтото не так меряю и это скорее всего кз в стене?

Выбивается автомат

Добавлено: 19 авг 2022, 13:43
ПАВ
Гвоздь, шуруп не поработал там?