Выбивается автомат

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Y-b
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 авг 2022, 01:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивается автомат

Сообщение Y-b » 19 авг 2022, 01:20

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Трехжильный кабель проложен в стене, при включении его автомата, выбивается этот автомат. При этом при измерении мультиметром сопротивления: ни с нулевым проводом ни с заземлением контакта нет. Сопротивление соответсвенно - бесконечность. То есть КЗ - нет. Ток двухфазный
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивается автомат

Сообщение ПАВ » 19 авг 2022, 06:54

Такое есть при висяжих концах кабеля или что-то там подключено? Напряжение в сети 220 В, а м/метр измеряет при нескольких вольтах постоянного тока. Такие вещи на утечку/пробой проверяют мегомметром вольт на 500 или хотя б 250
В жизни все не так, как на самом деле...
Y-b
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 авг 2022, 01:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивается автомат

Сообщение Y-b » 19 авг 2022, 13:38

Даже на висячих концах выбивает. По сути очень похоже на кз, но измерение сопротивления показывает что есть воздушный зазор между проводами. Или я чтото не так меряю и это скорее всего кз в стене?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выбивается автомат

Сообщение ПАВ » 19 авг 2022, 13:43

Гвоздь, шуруп не поработал там?