Страница 1 из 1
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 18 авг 2022, 00:18
scpulse
Имеется пускатель с катушкой 380 В, который включает некий насос.
Утром насос включается, кнопкой
пуск на пускателе, вечером выключается кнопкой
стоп.
Появилось желание включать и выключать удалённо, для этого будет задействован микроконтроллер (МК) с Wi-Fi.
Для имитации нажатия кнопок, будут использоваться реле, которые будут управляться с МК.
Одно реле будет подключено параллельно кнопке
пуск, второе последовательно
стоп.
В качестве реле, планирую использовать недорогие реле с катушкой 5В.
Контакты этих реле рассчитаны на 250 В 10А, но это ведь если постоянно держать нагрузку на контактах.
Возможно ли использовать их в моей схеме, для имитации нажатия кнопок, для катушки пускателя на 380 В?
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 18 авг 2022, 06:50
ПАВ
Сомневаюсь, что эти реле, точнее их конт. группы долго выдержат дугу при размыкании катушки, а гашение там не предусмотрено. Такие реле дохнут при коммутации реактивных нагрузок довольно часто- горят контакты даже при небольших токах.
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 18 авг 2022, 10:09
scpulse
А если тогда симисторами, что-то вроде твердотельного реле?
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 18 авг 2022, 11:43
ПАВ
Х/з, надо пробовать. Соленоид, довольно мощный, управляющий выбросом тарелок в тире, коммутировался ТТР с номинальным напр. 250В, работал при 220В нормально. Но тут 380, какие там выбросы напряжения- х/з.
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 05 апр 2023, 17:17
Философ
Скорее всего придет быстрая "хана" вашему реле, учитывая, что циклы у вас не частые, но ток будет через него идти достаточно большой (помним, что номинал реле может быть указан один, а действительный может быть на много процентов на другой). При этом катушка пускателя на 380 высокоомная, значит ей надо больше тока для втягивания якоря. Отсюда 3 проблемы 1. может вообще не включиться 2. в момент отключения эдс будет весьма приличный и приходить на дохленькую контактную группу реле. 3. в режиме удержания якоря скорее всего будет большая вибрация контактной группы, что быстро ваш пускатель добьёт.
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 05 апр 2023, 17:30
ПАВ
1- что у вас есть номинал реле: номинальные токи через контакты, вид тока- пост. или перм., коммутируемое напряжение или рабочее напряжение катушки?
2- где вы вычитали про разнае номиналы- написано одно, имеем другое? Кому нужны такие изделия?
3- вы про такое понятие, как ампер-виток слышали что-нибудь? Покажите!
4- сколько у вас было по основам электротехники?
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 05 апр 2023, 23:08
Философ
Разложу:
1- что у вас есть номинал реле: номинальные токи через контакты, вид тока- пост. или перм., коммутируемое напряжение или рабочее напряжение катушки?
Речь о том, что контактная группа реле может быть не настолько надежна насколько написано.
2- где вы вычитали про разнае номиналы- написано одно, имеем другое? Кому нужны такие изделия?
Не вычитал, а вывидал. Никому не нужны, но могут попадаться, поэтому пишу про вероятность такого события через слово "может". Автор послания написал про недорогие реле, откуда я сделал вывод, что вероятность здесь выше, чем обычно.
3- вы про такое понятие, как ампер-виток слышали что-нибудь? Покажите!
слышал что-то такое, но что надо показать? Не понял ваш вопрос.
4- сколько у вас было по основам электротехники?
это на десерт оставим, если до него дойдёт :)
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 06 апр 2023, 07:27
ПАВ
Но комент
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 06 апр 2023, 07:34
aleksey.RU
Философ писал(а):Источник цитаты Речь о том, что контактная группа реле может быть не настолько надежна насколько написано
не покупайте на Али
не покупайте на Али
Философ писал(а):Источник цитаты 2. в момент отключения эдс будет весьма приличный и приходить на дохленькую контактную группу реле.
-//-
Философ писал(а):Источник цитаты 3. в режиме удержания якоря скорее всего будет большая вибрация контактной группы, что быстро ваш пускатель добьёт
Всё это ахинея из разряда,
"бабушки на лавочке говорили, что у другой бабушки..."Всё это говорит о том, что нужно скорее учиться, чем учить
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 19 апр 2023, 14:04
Философ
Давно не смотрел в тему :) Так вы меня научите, раз знаете, может я и вправду ошибаюсь.
Вот есть у меня два вопроса, которые не понимаю: 1) если подключить через такое реле 380В, то долго оно работать будет? 2) если через реле пустить 220, но подключить к такому реле катушку на 380В, то катушке это нормально будет (номиналов нет, так что "в среднем")? а контактам в пускателе?
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 19 апр 2023, 15:28
aleksey.RU
Философ писал(а):Источник цитаты 1) если подключить через такое реле 380В, то долго оно работать будет?
Знает только производитель данного реле
Философ писал(а):Источник цитаты 2) если через реле пустить 220, но подключить к такому реле катушку на 380В,
вы определитесь 220 или 380. Если контактор на 380, а подключить на 220, то он не включится, будет зудеть и сгорит вместе с вашим реле
в среднем все так и делают. Берут соответствующее реле и коммутируют 220В
Реле на 220В в для коммутации катушки пускателя на 380 В
Добавлено: 19 апр 2023, 18:19
ПАВ
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Знает только производитель данного реле
Настоятельно попросить проихводителя, для конкретного ответа!, изучить вопрос коммутации ихним реле, тип- ххххх, неведомого по параметрам контактора с катушкой на 380 вольт. Пусть покрутится, поработает!