Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 00:12
evan1979
Добрый день. Поясню вопрос на конкретном примере: на этаже имеем этажный щиток в котором на нашу квартиру установлен вводной автомат, эл.счетчик и УЗО на 100мА. И имеем внутриквартирный щиток. У меня вопрос: нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке или нет? И если нужен то я понимаю он должен быть меньше номиналом чем вводной на этаже?

Вводной автомат в квартире

Добавлено: 18 дек 2015, 00:26
Rokoal
evan1979 писал(а):Источник цитаты Добрый день. Поясню вопрос на конкретном примере: на этаже имеем этажный щиток в котором на нашу квартиру установлен вводной автомат, эл.счетчик и УЗО на 100мА. И имеем внутриквартирный щиток. У меня вопрос: нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке или нет? И если нужен то я понимаю он должен быть меньше номиналом чем вводной на этаже?

Автомат в квартирном щите равный подъездному, если удовлетворяет перегрузочным способностям питающего кабеля от подъездного щита до квартирного.

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 09:30
Заметки Электрика
evan1979 писал(а):Источник цитаты нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке или нет?

Скорее нет, чем да. Чтобы не терять селективность и пропускную мощность на квартиру, установите в квартирном щите модульный выключатель нагрузки (ВН).

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 09:43
Rokoal
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты
Скорее нет, чем да. Чтобы не терять селективность и пропускную мощность на квартиру, установите в квартирном щите модульный выключатель нагрузки (ВН).

Проверьте сечение вводного кабеля в квартиру, посмотрите номинал вводного АВ в подъездном щите, сопоставте данные, если все хорошо ставте ВН в квартирном щите.

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 10:17
Rumato
Ну, сечение вводного кабеля к номиналу автомата в квартирном щите никакого отношения не имеет. А по теме - не нужен.
Да и селективности все равно не будет, каким номиналом его не устанавливай.

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 10:28
Rokoal
Rumato писал(а):Источник цитаты Ну, сечение вводного кабеля к номиналу автомата в квартирном щите никакого отношения не имеет. А по теме - не нужен.

Я не правильно выразился. Имеет значение номинал ВА в подъездном щите.

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 11:08
evan1979
Немного поясню, откуда возник вопрос: к квартирному щитку приходит одножильный кабель, если без вводного автомата - то подключаем на верхний зажим первого автомата, а вот перемычки на другие автоматы хочу сделать из многожильного (обжатого наконечником конечно), ну и собственно можно будет в первом автомате куда подключаем вводной кабель суда же в контакт подключить многожильный для перемычки на следующий автомат?

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 12:43
Rumato
evan1979,
Нет, так не получится, забейте на перемычки, используйте фазную шину (гребенку).
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shin ... uley_63a_/
А УЗО в квартире не будет?

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 12:56
evan1979
Rumato писал(а):Источник цитаты evan1979,
Нет, так не получится, забейте на перемычки, используйте фазную шину (гребенку).
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shin ... uley_63a_/
А УЗО в квартире не будет?

УЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 14:38
Rumato
evan1979 писал(а):Источник цитатыУЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?

Моя твоя не понимай.

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 15:01
evan1979
Rumato писал(а):Источник цитаты
evan1979 писал(а):Источник цитатыУЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?

Моя твоя не понимай.

уже разобрался

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 18 дек 2015, 18:14
Константин Павлович
я так понимаю, если до вводного ВА менее 10м, то вводной в квартире без надобности. если конечно он удовлетворяет защитному номиналу(а он должен удовлетворять по умолчанию)

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 10 янв 2016, 08:47
Леопольд
Rumato писал(а):Источник цитаты
evan1979 писал(а):Источник цитатыУЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?

Моя твоя не понимай.

Как мне обьяснил проффес электрик - гребенка хороша для быстрого монтажа и получения денег, а если делаешь для себя, то лучше перемычки когда овал охватывает круглый провод, ну Вы понимаете для чего...

Нужен ли отдельный вводной автомат в квартирном щитке, при наличии вводного автомата в этажном

Добавлено: 10 янв 2016, 15:55
Rumato
Леопольд писал(а):Источник цитаты
Rumato писал(а):Источник цитаты
evan1979 писал(а):Источник цитатыУЗО будет. Кстати такая гребенка встает во все автоматы, я имею ввиду у автомата контакт под круглый кабель, а тут плоский контакт, или ничего страшного?

Моя твоя не понимай.

Как мне обьяснил проффес электрик - гребенка хороша для быстрого монтажа и получения денег, а если делаешь для себя, то лучше перемычки когда овал охватывает круглый провод, ну Вы понимаете для чего...

Электрики-профессора они такие. Чего только не на советуют. Гребёнка шикарно зажимается в любом автомате и экономит место в щите. Вариант с ПуГВ конечно возможен, но для этого Нужны ещё НШВИ и пресс-клещи. А если делать ПуВ, то там как раз можно и не получить хороший контакт при зажиме нескольких проводов.