Страница 4 из 7

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:22
Кактус
mastervictor, Что то я не совсем понял сути.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:24
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты УЗО=63А!

50 А при вводной 32А. Видимо админ немного ошибся.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:26
Кактус
Rokoal, Да как Вы считаете?! Что за 50А?

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:30
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты 50 А при вводной 32А. Видимо админ немного ошибся.

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты На вводе автомат на 32 (А) - УЗО ставим с небольшим запасом по току на 40 (А).
Все отлично, теперь в случае перегрузки у потребителя на 30% свыше номинального тока вводного автомата (см. ВТХ - ток неотключения автомата) через него будет проходить ток 52 (А) в течение часа. А значит, что все это время через УЗО тоже будет проходить ток 52 (А), который превышает его номинальный ток, что может привести к выходу его из строя.

Все таки УЗО-63А!

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:30
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты Да как Вы считаете?! Что за 50А?

Мы пример Админа берем! :wink:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:33
mastervictor
Итог:вводной-32А,далее УЗО-63А,далее групповые АВ!
Если с этим понятно,перейдем к дальнейшим вопросам?

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:38
Кактус
mastervictor, Вот видите Виктор как всё не просто и значит высказывания по поводу установки УЗО с номиналом на 1 ступень выше номинала АВ можно то же считать не корректным. Я вот лично не против этого поэтому допускаю связку АВ 32А + УЗО 40А.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:47
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Да как Вы считаете?! Что за 50А?

32*1,45=46,4 А условный ток не отключения в течении часа АВ. Значит УЗО 50 А. Здесь надо сделать сноску, что правильнее подбирать по току 1,45 от номинального тока автомата.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:50
Rumato
Rokoal писал(а):Источник цитаты Значит УЗО 50 А

Не существует, значит берем 63А :wink:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 15:52
Rokoal
Rumato писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Значит УЗО 50 А

Не существует, значит берем 63А :wink:

Что то я упустил этот момент :blush:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:00
Кактус
Rumato, Rokoal, Да ну ребята, вы что?! Так мы ограничим себя в разы от возможного потребления. н.п. дали вам 10кВт т.е. грубо АВ 50А, что же нам делать? искать УЗО на 100А? или поставить вместо АВ50А АВ32Ав связке с УЗО 63А тем самым ограничив общее потребление до 7кВт? Нафиг нафиг.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:03
mastervictor
Пошел я делится накопленным опытом со своими гвардейцами..............толкую им,АВ-32А+30%=52А,значит УЗО-63А!
Так они мне сразу,что не 52А,а 42!
Ноя выкрутился,что это не важно,главное УЗО-63А! :biggrin: :biggrin:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:06
Кактус
mastervictor, Забудьте Виктор про 30%. Лучше помните 1.13 и 1.45 *Iном.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:08
mastervictor
Кактус, У нас не дадут 10кВт на одну фазу,максимум 6!Хочешь больше,тогда 3 фазы,вводной на 32А!
Кактус писал(а):Источник цитаты искать УЗО на 100А?

Тут некоторые и не то заказывали у производителя за рубежом!

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:08
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты Лучше помните 1.13 и 1.45 *Iном.

Окей!

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:12
Кактус
mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас не дадут 10кВт на одну фазу,максимум 6!Хочешь больше,тогда 3 фазы,вводной на 32А!

Вот это у вас приколисты либо 6 либо сразу 20 :wink:

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:22
mastervictor
Кактус писал(а):Источник цитаты либо сразу 20

Неее,трехфазную нагрузку,максимум 15кВт!

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:24
Кактус
mastervictor писал(а):Источник цитаты Неее,трехфазную нагрузку,максимум 15кВт!

А как же они ставят АВ на 32А?! Макс. 25А

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:26
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты либо сразу 20

Неее,трехфазную нагрузку,максимум 15кВт!

Получается 25А.

Как правильно: автомат до УЗО или после?

Добавлено: 17 дек 2015, 16:33
Кактус
Rokoal, Вы не читаете шоли?
mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас не дадут 10кВт на одну фазу,максимум 6!Хочешь больше,тогда 3 фазы,вводной на 32А!

Из этого сделал вывод, что либо 6кВт либо 32*3*220=прибл. 20кВт. Поэтому и удивился, что для 3-х фазки вводной 32А