mastervictor писал(а):Источник цитаты УЗО=63А!
Rokoal писал(а):Источник цитаты 50 А при вводной 32А. Видимо админ немного ошибся.
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты На вводе автомат на 32 (А) - УЗО ставим с небольшим запасом по току на 40 (А).
Все отлично, теперь в случае перегрузки у потребителя на 30% свыше номинального тока вводного автомата (см. ВТХ - ток неотключения автомата) через него будет проходить ток 52 (А) в течение часа. А значит, что все это время через УЗО тоже будет проходить ток 52 (А), который превышает его номинальный ток, что может привести к выходу его из строя.
Кактус писал(а):Источник цитаты Да как Вы считаете?! Что за 50А?
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Да как Вы считаете?! Что за 50А?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Значит УЗО 50 А
Rumato писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Значит УЗО 50 А
Не существует, значит берем 63А
Кактус писал(а):Источник цитаты искать УЗО на 100А?
Кактус писал(а):Источник цитаты Лучше помните 1.13 и 1.45 *Iном.
mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас не дадут 10кВт на одну фазу,максимум 6!Хочешь больше,тогда 3 фазы,вводной на 32А!
Кактус писал(а):Источник цитаты либо сразу 20
mastervictor писал(а):Источник цитаты Неее,трехфазную нагрузку,максимум 15кВт!
mastervictor писал(а):Источник цитатыКактус писал(а):Источник цитаты либо сразу 20
Неее,трехфазную нагрузку,максимум 15кВт!
mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас не дадут 10кВт на одну фазу,максимум 6!Хочешь больше,тогда 3 фазы,вводной на 32А!