Запрещенный к эксплуатации NYM.

Добавлено: 27 июл 2022, 09:28
ант@нио
Всем здарова!!! :wink: Давно я тут не был. Тут один Тех.директор при разговоре, обронил что при сдаче в эксплуатацию зданий, монтаж которых выполнен проводом NYM,теперь не принимаются пожарниками. Есть кто с этим сталкивался и имеет опыт, по какому такому нормативу? Или это брехня?

Запрещенный к эксплуатации NYM.

Добавлено: 27 июл 2022, 11:26
terry350
Думаю, вопрос в способах прокладки. Если прокладка в пучках, а NYM с индексом НГ мне не встречался как-то. Да и LS - редкость

Запрещенный к эксплуатации NYM.

Добавлено: 27 июл 2022, 14:41
ант@нио
terry350 писал(а):Источник цитаты Думаю, вопрос в способах прокладки. Если прокладка в пучках, а NYM с индексом НГ мне не встречался как-то. Да и LS - редкость

Не очень понял

Запрещенный к эксплуатации NYM.

Добавлено: 27 июл 2022, 16:51
terry350
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;


Если в марке кабеля или провода нет индекса "НГ", то кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.
Вот пожарные и перестраховываются.

Запрещенный к эксплуатации NYM.

Добавлено: 18 сен 2022, 14:59
aleksey.RU
Снимок.JPG

ГОСТ 31565 -2020. четко сформулировано в обновлении ГОСТ только ВВГнгLS, нюм можно в пром монтаже в цехах

Запрещенный к эксплуатации NYM.

Добавлено: 18 сен 2022, 15:10
aleksey.RU
terry350 писал(а):Источник цитаты СП 31-110-2003

Не действует!! Заменен на СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа