Выбор сечения проводов для щита

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Гуляев Денис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 16:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор сечения проводов для щита

Сообщение Гуляев Денис » 16 дек 2015, 16:46

Добрый день! По какой таблице ПУЭ правильно подобрать сечение провода, если он прокладывается в силовом щите, например ГРЩ, т.е. от шин ГРЩ к автоматическому 3- полюсному выключателю подходит три установочных провода? Провод ПВ-3, нагрузка 280А.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Сечение провода

Сообщение Константин Павлович » 16 дек 2015, 17:40

Гуляев Денис, табл 1.3.4
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сечение провода

Сообщение Андрей Ingener » 16 дек 2015, 18:49

Сейчас маркировка по крайней мере у нас поменялась провода ПВ3 - Пугв, можете его использовать, если есть место развернутся то можно и
ШМТ, ну если денег не жалко то ШМГИ
Гуляев Денис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 16:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Сечение провода

Сообщение Гуляев Денис » 17 дек 2015, 02:46

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты Гуляев Денис, табл 1.3.4

брать как в т.1.3.4 как для трех одножильных?
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Выбор сечения проводов для щита

Сообщение Константин Павлович » 17 дек 2015, 17:01

Гуляев Денис, возьмите на 95 мм2

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя