Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Alkup » 09 фев 2021, 20:24

Здравствуйте товарищи электрики.
Помогите пожалуйста со схемой электрики в квартире.
Хочу поменять 2-х полюсные автоматы на 1 полюсные. На какие лучше менять?
1. Могу ли я к одному из узо добавить автомат на 16 А (розетки в коридор)
2. Еще необходимо добавить розетку в сантехнишу чтобы подключить проточный водогрей на 8 кВт и розетку для аквасторожа. Какой необходим провод, какого сечения? Наверное отдельной линией необходимо? Какое УЗО и автомат необходим для этого?
Схема и фото то что есть сейчас.
Вложения
IMG_20210204_173927.jpg
Фото
IMG_20210204_173920.jpg
Схема
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение кви-45 » 09 фев 2021, 21:07

Alkup писал(а):Источник цитаты Схема и фото то что есть сейчас.


А какое сечение питающего кабеля для щитка. Какой режим работы проточного водонагревателя?
ведь ток нагрузки будет не меньше 35А
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Alkup » 10 фев 2021, 00:15

Сечение для щитка - 10
Режим работы водонагревателя - 2 недели в год.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Voloxa » 10 фев 2021, 10:03

Ну вот. Опять нужно "вытягивать" всю инфу.
Alkup писал(а):Источник цитаты Режим работы водонагревателя - 2 недели в год.

Другими словами: "Пользуемся всего 2 недели в год...".
1. Для чего розетки в коридор нужно через УЗО?
2. Где проходит сантехниша?
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Voloxa » 10 фев 2021, 10:17

Alkup. Вскрой лицевую панель на фото щитка и дай просмотреть соединения к УЗО и автоматам.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2021, 13:28

Здравствуйте
Alkup писал(а):Источник цитатыХочу поменять 2-х полюсные автоматы на 1 полюсные. На какие лучше менять?
... на однополюсные.
1. Могу ли я к одному из узо добавить автомат на 16 А (розетки в коридор)
Могете ... (см.картинку)
2. Еще необходимо добавить розетку в сантехнишу чтобы подключить проточный водогрей на 8 кВт и розетку для аквасторожа.
Какой необходим провод, какого сечения?
... не менее 10 мм²(Cu)
Наверное отдельной линией необходимо?
... смотря какое применено в щите и какое приходит из подъезда.
какое УЗО и автомат необходим для этого?
... если в щиток уже приходит, нужного сечения провод, думаю можно подключить так ... (см.картинку)
Схема и фото то что есть сейчас.
... откройте крышку, покажите "натураль" ... (в схеме, на свет, указано 10А, а у Вас стоит 16А).
Картинки две ... одна предполагаемая (натураль) ... вторая - "перспектив".
Вложения
1б.jpg
1в.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Voloxa » 10 фев 2021, 16:06

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... на однополюсные.

Зачем так жестоко... Объяснить надо чем отличаются 1-полюсные от 2- полюсных :secret:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... смотря какое применено в щите и какое приходит из подъезда.

Зачем так жестоко... Объяснить надо! Как ввод выполнен... 2х-проводный, 3х-проводный... 5-проводный.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2021, 08:36

Voloxa писал(а):Источник цитаты... Объяснить надо!
Объясняю ... автору надодь подумать, прежде чем покупать такой водонагреватель (8 КВт), требуется знать разрешенную потребляемую мощность энергии, на квартиру - узнавать в Управляющей компании или в шараге, которая собирает денюжку, за неё.
Возможно, что с такой нагрузкой, он окажется "проблемным соседом" для других ... если дом со старой проводкой.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Voloxa » 11 фев 2021, 10:48

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Объясняю

Вот так и надо объяснить. А то гадай на кофейной гуще!
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Alkup » 25 фев 2021, 19:00

Спасибо всем за ответы и консультацию. Обязательно вскрою лицевую панель и пришлю фото.
Отдельное спасибо за схемы.
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Alkup » 25 фев 2021, 19:02

Подскажите еще, если вынести отдельную линию под "Нептун", то что лучше Узо или Дифавтомат?
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Alkup » 25 фев 2021, 19:06

Я просто решил поставить систему от протечек Нептун с кранами Бугатти 220 В
Производитель рекомендует через УЗО отдельной линией
Отсюда возникает вопрос, можно ли поставить УЗО 25А ток утечки 30 или Дифавтомат 16А 0,01
Что посоветуете?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение ПАВ » 27 фев 2021, 08:47

УЗО это тоже дифавтомат, уточните ху есть ху у вас . И с токами- пишите одинаковые размерности- или 30 мА и 10 мА, или 0,03 и 0,01 А
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2021, 19:26

ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО это тоже дифавтомат, уточните ху есть ху у вас . И с токами- пишите одинаковые размерности- или 30 мА и 10 мА, или 0,03 и 0,01 А
1в - копия.jpg
1в - копия.jpg (6.34 КБ) 8275 просмотров
Надодь ... поменять местами, чтобы читалось, типа ... "Дифавтомат это тоже УЗО" ... :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение ПАВ » 28 фев 2021, 19:36

Не вижу препятствий! Суть остается- иди, гадай, что имелось в виду?
В жизни все не так, как на самом деле...
Alkup
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 авг 2018, 20:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Alkup » 07 мар 2021, 16:25

Товарищи электрики, подскажите пожалуйста по схеме, все ли так (верная она или что то переделать).
Сильно не ругайте, схему нарисовал по быстрому.
Вложения
Мой щиток.jpg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2021, 19:48

Alkup писал(а):Источник цитаты ... подскажите пожалуйста по схеме, все ли так (верная она или что то переделать).
Если в энегосбыте согласны с той мощностью, на которую хотите, то схема нормальная ... при монтаже, реле напряжения, можно подключить так как я изменил в Вашей схеме, т.е. "нуль" нужен только для нормальной работы электроники самого реле ... при отработке реле - разрывается только фаза.
Вложения
1в.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Voloxa » 10 мар 2021, 14:57

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если в энегосбыте согласны с той мощностью, на которую хотите, то схема нормальная ...

Они не будут соглашаться с:"Той мощностью...". АВТОМАТОМ и все... но при превышении РАЗРЕШЕННОЙ мощности просто поставят 10 - кратный тариф.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение TOPMO3 » 11 мар 2021, 10:23

Они не будут соглашаться с:"Той мощностью...". АВТОМАТОМ и все... но при превышении РАЗРЕШЕННОЙ мощности просто поставят 10 - кратный тариф.
Я, похоже, Вас не понял. :blush:
По закону, в РФ, частнику разрешается подключение до 15кВт (без разницы - одно или трехфазка) ... при однофазке (как у автора, выше) - это получается, более 65 ампер (230 В).
Энергосбыт может, только ограничить разрешенную мощность (типа не "тянет" трансформатор или еще ченить) т.е. только по причине "возможности" дать сколько просят ... сразу указывают какой автомат надо ставить на вводе.
Тариф менять, никому не позволяется ... а самовольная замена вводного автомата - тянет за собой не изменение тарифа, а иск - "хищение энергии".
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.

Сообщение Voloxa » 11 мар 2021, 13:25

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты По закону, в РФ, частнику разрешается подключение до 15кВт (без разницы - одно или трехфазка) ... при однофазке (как у автора, выше) - это получается, более 65 ампер (230 В).

Плиз... Закон РФ в студию... про 15 кВт. Есть ПП РФ про 15 кВт. Вопрос: "Что ВЫШЕ Закон или ПП?"
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Энергосбыт может, только ограничить разрешенную мощность

Еще раз повторяю - НЕТ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ как Энергосбыт (канула в "лето", Чубайс так решил и сделал). Есть ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КАМПАНИЯ (иногда совмещает в себе) ГАРАНТИРУЮЩЕГО поставщика электроэнергии. И ей похрену сколько кВт позволяет источник и линии электроэнергии. Ей главное "бабки". Если тебе разрешено 5-15 кВт никогда, еще раз повторюсь никогда КАМПАНИЯ ограничивать не будет. Пожалуйста ПОТРЕБЛЯЙ и плати свыше РАЗРЕШЕННОЙ 10-кратный тариф.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тариф менять, никому не позволяется ...

Читай внимательно 861 ПП РФ...