A.Li писал(а):Источник цитаты длинна скрутки РЕ ?
2см
A.Li писал(а):Источник цитаты зачем "самодельная шайба из алюминия 2.5кв" ?
Без нее трудно подцепить винтом с дна углубления открученную штатную шайбу.
A.Li писал(а):Источник цитаты только сомнительна мне нужда этой спирали
Не Вы первый сомневаетесь в необходимости запрета последовательного соединения заземлений и требуете доказательств.
A.Li писал(а):Источник цитаты это что же может случиться скажите пож-та чтобы кольцо РЕ оборвалось в клеме розетки ???
КЗ фаза-земля с дубовым автоматом.
A.Li писал(а):Источник цитаты может называться "слоновая кость", "бежевый"
Да.
A.Li писал(а):Источник цитаты безопасность дороже
Конечно. Но я бы добавил принцип детского учреждения: везде, где есть опасность отсутствия постоянного надзора над детьми, розетки должны быть на высоте 1м80см.
Дети очень изобретательны: некоторые умудряются засунуть пальцы под перила эскалатора метро (моя дочка засунула руку в горячую батарею отопления), одного затянуло под гребенку эскалатора метро. Вдруг найдется такой грамотный, что засунет гвозди сразу в 2 дырки розетки?