Как в "ГЭСНп 2001-01" называется испытание УЗО?

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Как в "ГЭСНп 2001-01" называется испытание УЗО?

Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 09:34

Как в "ГЭСНп 2001-01 Электротехнические устройства" называется испытание УЗО? Вот так: "01-11-014-01 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения" ?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение tupos » 14 дек 2015, 10:18

antonbessonov, в ПУЭ посмотрите, глава 1.8
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение ПАВ » 14 дек 2015, 11:47

Напряжение прикосновения и ток утечки вроде разное. УЗО интересует именно ток, а потребителя- время отключения, не?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 14:58

В ПУЭ п.1.8.37 говорится только "Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя". Такое впечатление, что нет такого вида измерений, как испытание УЗО. В ПУЭ нет, в ГЭСНп "2001-01 Электротехнические устройства" нет, в "ТСНБ ТЕР-2001" тоже нет. Т.е. не известно, сколько человек-часов затрачивается на испытание одного УЗО и сколько это стоит, как в базовых, так и в реальных ценах. Мне собственно нужно подготовить смету для испытания УЗО в одной бюджетной организации. Я же не могу просто придумать цену, потому что потом мою смету всё равно проверят в казначействе.
Интересно, а в других лабораториях, как смету выставляют?...
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение Андрей Ingener » 14 дек 2015, 15:23

Не пробовали обзвонить лаборатории и у них узнать стоимость, ну и потом после сбора данных выставить свою. А так можете глянуть 50571 так указаны измерения
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение tupos » 14 дек 2015, 15:44

antonbessonov, есть в смете, называется трехполюсный автоматический выключатель с устройством защитного отключения. В разделе пусконаладки находится, как и все испытания
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 16:22

Я не понял. Уточните, пожалуйста, какой документ Вы имеете в виду, где "трехполюсный автоматический выключатель с устройством защитного отключения"?
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание УЗО

Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 16:37

Нашел! В ГЭСНп "2001-01 Электротехнические устройства" п. 01-03-002-18. Спасибо!

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»