Александр писал(а):Источник цитаты Получается сечение 2.5 будет защищать автомат на 20А?
Александр писал(а):Источник цитаты Получается сечение 2.5 будет защищать автомат на 20А?
tupos писал(а):Источник цитаты Нужно знать еще тип выключателя автоматического. Например, у модульного ВА 47-29 характеристика срабатывания теплового расцепителя 1,45 х In в течение 1 часа. То есть 1,45 х 20 = 29А. По таблице ПУЭ 1.3.4 Ток составит при открытой прокладке 30 А. Соответственно, защита обеспечена
Александр писал(а):Источник цитаты Хотелось бы знать о каком пункте ПУЭ идет речь
Александр писал(а):Источник цитаты Когда я учился в техникуме (1998-2001) и делал курсовую работу, нам давали такой расчет
Александр писал(а):Источник цитаты Мои документы
Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»