Транзитный кабель под пром. зданием

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Simon
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 19:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Транзитный кабель под пром. зданием

Сообщение Simon » 20 янв 2020, 10:32

Здравствуйте.
На квадратном участке предприятия находятся ТП 10/0,4 и производственное помещение, запитанное от него. Находятся они на противоположных сторонах участка. Посреди пустырь, через который проходит 2 наших кабеля АВВГ 4*185 на глубине около метра.
Сейчас предприятие хочет строить на пустыре здание (производственный цех) и встал вопрос, что делать с существующими кабелями.
Пытаемся найти решение, чтоб не делать большой обход вокруг нового здания.
Согласно норм, как я понимаю, охранная зона 1 метр и категорически нельзя пропускать кабель под фундаментом.Плюс нельзя пускать транзитные кабеля.
Вопрос: можно ли выкопать существующий кабель, уложить его в бетонный лоток и пропустить его между сваями фундамента, соответственно ниже уровня пола нового здпния? У здания планируется столбчатый фундамент.
Заранее благодарен за любой ответ и совет.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 468
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Транзитный кабель под пром. зданием

Сообщение Voloxa » 21 янв 2020, 13:06

Да пожалуйста, укладывайте.
Читаем ПУЭ
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Тем более это Ваши кабели.

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость