TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНа каком расстоянии трубостойка от Вашего "треугольника" (возможно будущего ... желательно, чтобы было не меньше 30 - 40 метров )?boniborn писал(а):Источник цитатыПрикрепляю схему ЩУ (который на трубостойке).
Пока ситуация вот такая, позже перемычку верхнюю уберу, оставив самостоятельный ноль, а землю возьму от домашнего заземления.
Если нет возможности или желания увеличить расстояние и если корпус щитка (ЩУ) пластик ... можете потом убрать перемычку. Если корпус металл - перемычку убирать нельзя.
Трубостойка при въезде на участок, штырь заземления под нею, а дом в 30 метрах, а заземление дома будет от трубостойки в 27 метрах.
Корпус щита учёта металлический, он заземлён на штырь в земле.