Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение Андрей1978 » 06 дек 2019, 09:57

Добрый день всем. Рлнд можно оперировать до 15А, согласно инструкции о переключениях. А при каких токах можно оперировать рубильником рб 0.4кВ в ктп при отключении вл? Есть ли какой докумен? В паспорте рубильника данной информации нет. В одном источнике нашёл что 75А, далее дуга уже набирает силу.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение tupos » 06 дек 2019, 13:57

Андрей1978, без нагрузки.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Андрей1978
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 15:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение Андрей1978 » 06 дек 2019, 15:55

Есть вл где отходящие 0.4 коммутируются рб04. Защита пн2 . Убрать нагрузку не возможно, это заставить потребителей все отключтить
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение tupos » 07 дек 2019, 15:11

Андрей1978, измеряйте ток, да отключайте
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение ПАВ » 07 дек 2019, 17:31

А есть третий вариант, если отключать нельзя, но надо?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2019, 16:54

Веревочку привязать и дергать, зажмурившись. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение Voloxa » 11 дек 2019, 12:00

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2003 г. N 266

Об утверждении инструкции
по переключениям в электроустановках

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

3.1. Проведение операций с выключателями,
разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки
3.1.15. Выключателями нагрузки обычной конструкции серий ВН и ВНП разрешается выполнять операции включения и отключения токов нагрузки и уравнительных токов, значение которых не превышает номинальный ток аппарата.

3.1.16. Включение выключателя нагрузки ручным приводом производится быстрым перемещением рукоятки привода снизу вверх до упора.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2019, 19:57

Ну воот ... есть приказ ... можно и не зажмуриваться, значит! :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение tupos » 12 дек 2019, 08:31

В приказе про выключатели нагрузки. А Рубильник не выключатель нагрузки
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение ПАВ » 12 дек 2019, 09:28

А что? Назовите "Элемент/устройство коммутации" :biggrin:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2019, 17:12

tupos писал(а):Источник цитаты В приказе про выключатели нагрузки. А Рубильник не выключатель нагрузки
А если рубильник оборудован дугогасительными камерами?
Или тогда их нельзя "рубильниками" обзывать?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение tupos » 15 дек 2019, 16:35

TOPMO3, с дугогасительными камерами это уже выключатель-разьединитель
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Оперирование рубильником РБ 0.4

Сообщение Voloxa » 19 дек 2019, 15:44

Пункт 3.1 читайте:
Voloxa писал(а):Источник цитаты 3.1. Проведение операций с выключателями,
разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки

дальше идет 3.1.1, 3.1.2 и т.д. Я взял 3.1.15 по конкретно заданному вопросу.