Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 10 ноя 2019, 16:06
Rfractal
Добрый день, помогите с конфигурацией щитов и заземления.
Разрешили мне сделать в гараж 3х фазную сеть, имею доступ к общему гаражному щиту в котором счетчик и автоматы, от вводного основного щита к нему идет 4х жильный кабель без заземления.
В гараже стоит токарный станок 5 кВт, сверлильный станок 1 кВт и сварочник около 2-3 кВт, заземление сделал в подвале гаража.
Правильно ли выбрал номиналы УЗО по току утечки и амперам, противопожароное УЗО 300 мА, для защиты розеток 30 мА и на токарный 30 мА, может на токарный станок нужно 100 мА УЗО?
Не могу разобраться с заземлением, правильно что я его планирую разделить в щитке ответвления на гараж?
На сколько я понял разделение на заземление должно быть сделано в водном щите, но туда у меня нет доступа. Могу только сделать с общем гаражном, или оставить только заземление в моем гараже не связывая его с 0?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 10 ноя 2019, 20:45
кви-45
Rfractal , есть вопросы :
1. На ваших рисунках вводный шкаф не указан?
2. У вас указано , что в общий щит гаража с кабелем входит N провод , а не ПЕН - это так? То есть вы в щите ответвления делите N . Здесь вопрос в том , если вы ошиблись и это ПЕН провод , то его нельзя рвать коммутационным аппаратом АВ 100А.
3. Маленький щит ответвления , где расположен - В общем гаражном щите?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 11 ноя 2019, 00:30
Rfractal
кви-45 писал(а):Rfractal , есть вопросы :
1. На ваших рисунках вводный шкаф не указан?

2. У вас указано , что в общий щит гаража с кабелем входит N провод , а не ПЕН - это так? То есть вы в щите ответвления делите N . Здесь вопрос в том , если вы ошиблись и это ПЕН провод , то его нельзя рвать коммутационным аппаратом АВ 100А.
3. Маленький щит ответвления , где расположен - В общем гаражном щите?


1. Нет не рисовал, от от водного щита идет ВВГ нг LS 4x70 в общий гаражный щит. В водной щит заходит из под земли кабель в свинцовой оплетке. Что там и как в водном щите я не знаю.

2.Я предполагаю, что с подстанции идет PEN проводник. Я исправил схему, нарисовал неправильно 4х полюсные автоматы .

3. Маленькй щит ответвления установлен в щитовой гаражного кооператива, от него до моего гаража проложен кабель в воздухе 5х6 ВВГ на LS.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 11 ноя 2019, 02:17
Rfractal
Кабель до моего гаража идет по стене в открытом виде.

Рядом с водным щитом заземление не обнаружил, кабель из под земли заходит в металлический щит, из него на щит офиса и общий гаражный щит.
Длина провода между общим гаражным щитом и маленьким щитом ответвления будет около двух метров, смонтированы будут на одной стене

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 11 ноя 2019, 09:13
ТОЭ
Rfractal писал(а):
кви-45 писал(а):3. Маленькй щит ответвления установлен в щитовой гаражного кооператива, от него до моего гаража проложен кабель в воздухе 5х6 ВВГ на LS.

Если в маленький щит у вас доступ ограничен, то отключение УЗО на 300 мА может доставить вам хлопоты и лучше его перенести в ваш гаражный щиток. С УЗО на 30 мА освещение лучше убрать, опять по той же причине нежелательного его отключения при утечках в других мощных электроаппаратах. УЗО дорогое удовольствие и применять его для станков я бы не стал, достаточно сделать хорошее зануление (заземление, и СУП). УЗО на 30 мА можно оставить для розеток запитывающих переносной электроинструмент или для сырых помещений. На станках должен работать персонал обученный по электробезопасности, в спец. обуви и стоя на изолирующей подставке ( например деревянной).

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 11 ноя 2019, 10:35
TOPMO3
Rfractal, 1. Не указали сечение кабеля между "общим" и "малым" щитками ... если оно меньше 10 мм² (Cu) или 16 мм² (Al), Ваше "деление" PEN_а не будет соответствовать требованиям ПУЭ.
2. Если доступ (к малому щиту) будет ограничен, УЗО (на 300 мА) вообще нигде не устанавливать.
3. Не рекомендую делать повторное заземление нейтрали после счетчика (пусть даже не Вашего) ... делайте лучше систему ТТ (для питания розеток и освещения).
4. По питанию трехфазного оборудования (станки), полностью согласен с ТОЭ.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 11 ноя 2019, 11:35
Rfractal
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Rf

Исправил схемы.
1. Планируется кабель 4х10 ВВг нг LS.
2. Скорее всего доступа не будет.
3. Буду реализовывать схему ТТ
4. Согласен.

Останется не задействована земля в кабеле между гаражом и щитовой, кабель куплен.
Можно использовать клеммные выводы "https://daleto.ru/catalog/d/klemma-vvodnaya-silovaya-kvs-4-vvoda-6-50-kv-mm-seraya-tdm-sq0833-0101-25097?sphrase_id=101611" они выдерживают заявленную нагрузку?

Планирую использовать для вывода фаз из под гребенчетой шины проводом ПУГВ-3 1х25 в клемные выводы одинарные.

Или лучше в общем гаражном щите от счетчика ( не опломбирован) выйти проводом ПУГВ-3 1х25 на клеммники сдвоенные и от них за питать ответвление на малый щит и гребенчатые шины.?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 11 ноя 2019, 21:52
TOPMO3
Rfractal писал(а):Источник цитаты3. Буду реализовывать схему ТТ
Если решились на систему ТТ, то делайте схему вариант 2 (с УЗО на 300 мА).
Rfractal, А станкам не требуется, рабочий нуль, что ли?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 01:54
Rfractal
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если решились на систему ТТ, то делайте схему вариант 2 (с УЗО на 300 мА).
Rfractal, А станкам не требуется, рабочий нуль, что ли?

Нет, ноль не нужен, там 3-х фазные двигатели, освещение рабочее сделано через трансформаторы 380/36В. Провода к розеткам 380В проложил с нейтралью и заземлением, их всегда можно заменить будет.

Ради интереса проверил напряжение между рабочим нулем и моим заземлением, возникает напряжение 7,8 В - это плохой контакт рабочего 0 в щитах или на ТП ???

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 08:52
ТОЭ
[/quote]
Нет, ноль не нужен, там 3-х фазные двигатели, освещение рабочее сделано через трансформаторы 380/36В. Провода к розеткам 380В проложил с нейтралью и заземлением, их всегда можно заменить будет.

Ради интереса проверил напряжение между рабочим нулем и моим заземлением, возникает напряжение 7,8 В - это плохой контакт рабочего 0 в щитах или на ТП ???[/quote]

Как-то у вас коряво все получается. 70 метров отпайка это не повод отказываться от ТN в пользу ТТ, тем более с трехфазной сетью.
Не вижу ни одного РЕ в шкафах, они что, все пластиковые. Делайте ТN, делайте разделение, делайте защитное зануление, делайте повторное заземление, делайте СУПы, тяните 5 жил от маленького ящика. Основная защита это автомат, УЗО можно ставить и при ТN

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 09:54
Rfractal
Разделение можно сделать только в моем маленьком ящике. в общем гаражном щите не пустят сделать защитное зануление. В щитовой и рядом с ней нет ни какого заземления, как 4 провода пришло с ТП так и дальше идут по щитам, общ.гаражный и офис, шин заземления нет нигде кроме щита который устанавливаю я.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 10:11
кви-45
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Как-то у вас коряво все получается. 70 метров отпайка это не повод отказываться от ТN в пользу ТТ, тем более с трехфазной сетью.Не вижу ни одного РЕ в шкафах, они что, все пластиковые. Делайте ТN, делайте разделение, делайте защитное зануление, делайте повторное заземление, делайте СУПы, тяните 5 жил от маленького ящика. Основная защита это автомат, УЗО можно ставить и при ТN

Полностью согласен , добавил бы систему уравнивания потенциалов и сделал бы заземление вторичной обмотки понижающего тр-ра.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 10:31
Rfractal
Получается в таком виде? Если отгорит нейтраль в щите гаражном, вся нагрузка пойдет на мою землю?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 11:01
кви-45
Rfractal , у вас в схеме " щит в гараже" ошибка - N c УЗО 30 мА уходит на фазу А (желтая) АВ 20А
Если у вас РЕ будет выполнять функцию N при обрыве нуля , то у вас все корпуса оборудования окажутся под напряжением.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 11:18
ТОЭ
Rfractal писал(а):Получается в таком виде?


В схеме вашего гаража уберите перемычку между входящими РЕ и N. На вводе перед счетчиком не плохо поставить разъединяющий аппарат.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 11:19
Rfractal
Спасибо, поправлю схему.
Единственное переживаю за отгорание нейтрали дальше обще-гаражного щита и отсутствием заземления около вводного щита в щитовую.
Подскажите УЗМ 3х фазное дружит с электромоторами?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 12 ноя 2019, 13:11
ТОЭ
Rfractal писал(а):Источник цитаты Спасибо, поправлю схему

автоматы 50 и 40А не согласованы с кабелем 6 квадрат

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 13 ноя 2019, 01:50
Rfractal
Больше подходит на кабель 32А и 40А. Подскажите счетчик 100 А включен напрямую в обще-гаражном щите, и стоит автомат на 100А, если будет перегрузка счетчик выдержит?

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 13 ноя 2019, 08:30
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты3. Не рекомендую делать повторное заземление нейтрали после счетчика (пусть даже не Вашего) ... делайте лучше систему ТТ (для питания розеток и освещения)...
Моя рекомендация не согласуется с пожеланиями ПУЭ :pardon:
ПУЭ писал(а):7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.


Противоречие возникает, в тех случаях, когда по логике требуется повторное заземление, а до ввода имеется счетчик, который может (в некоторых случаях) учитывать и уравнительный ток по нейтрали ... по этой причине ни в одном ГОСТе нет требований, а имеются только рекомендации, по "повторкам" после счетчика.
В Вашем случае, лучше выяснить тип общего счетчика, удостовериться, что он не имеет возможности учитывать потребление по нулю (не обсуждая это с хозяевами счетчика ... иначе будут дрязги и споры) и делать свое "разделение" и "заземление" не в щитке разветвления, а на вводе в гаражный щиток.

Правильно ли я сделал схему щитов гараж

Добавлено: 13 ноя 2019, 08:47
TOPMO3
Rfractal писал(а):Источник цитатыЕдинственное переживаю за отгорание нейтрали дальше обще-гаражного щита и отсутствием заземления около вводного щита в щитовую.
Подскажите УЗМ 3х фазное дружит с электромоторами?
А на фиг станку УЗМ ... тама нету нейтрали и ему до лампочки на этот обрыв? :biggrin:
УЗМ потребуется (коли так боитеся), только на линиях розеток и освещения.
Вот мое представление о щитке в гараже.
00000.jpg

Обратите внимание на автоматы для питания станков. :wink: