Вам отвечает ...hulitolku писал(а):Источник цитаты Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу?
Способ соединения - на Ваш выбор, главное, чтобы была возможность периодического контроля исправности.ПУЭ 7 писал(а):1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Который будет ближе.И на какой лучше сажать электроустановки в доме?
Мне кажется ... с точки зрения ПУЭ не прав ... с точки зрения наших реалий - на все 100% прав, так как ПУЭ требует от частника молниезащиту 2 или 3 категории считая, что сетевики озаботились установкой защиты ВЛ 1_ой категории .. а есть она или нет хто-его-знает!ПАВ писал(а):Источник цитаты Касательно молниеотвода, я бы ЗЗ не соединял в одну кучу. Или я неправ?
Вернуться в «Заземление и молниезащита»