Всем привет. Подскажите по "интересной" ситуации.
2 комнатная квартира, идёт разделение автоматов по комнатам 16А розетка 10А свет. Итого 5А16 и 5А10 на 2 комнаты, кухню, ванну и коридор и А16 на стиралку отдельно. Перед всеми автоматами стоит УЗО на 40А (АББ). Всё это работает 3 года. Неделю назад звонит отец, что УЗО вырубается, с автоматами всё норм, включены. Ну по телефону решили снять УЗО и запитать автоматы напрямую, а я приеду и привезу новое УЗО. Новое УЗО так же вырубается, начал отщелкивать автоматы и выяснилось следующее. Вся новая техника (телевизор, ноутбуки и прочее) работает отлично, но как только подключаешь старую технику (1 телевизор и 1 холодильник) в любую розетку - сразу вырубается УЗО. То есть подключал холодильник в дальнюю комнату через удлинитель - сразу вырубается. Так же выяснилось, что за неделю до вырубания УЗО сгорел кухонный комбаин (древний). Сейчас всё работает без УЗО.
Собственно вопросы:
1. Холодильник и старый телевизор вырубают УЗО, а без него работают отлично. В чем проблема?
2. Мог включенный в кухонную розетку комбаин "сломать" холодильник и телевизор, включенный в другой комнате через другой автомат?
Извиняюсь за сумбур, не писатель. И УЗО и автоматы АББ, проводка медная 2.5 и 1.5.