ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Алекс007
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 май 2019, 14:36
Репутация: 1
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение Алекс007 » 02 окт 2019, 11:53

Добрый день!
занялся модернизацией гаража и вот добрался до электрики.
конечно проводка уже подустала :sad: соответственно ввод был полностью переделан полностью.
при демонтаже сама начинка вся соответственно развалилась, в связи с чем прошу помощи разобраться.
все что было внутри:
ОСМ1-0,4УЗ - понижающий траснформатор
ОСО-0,25-УЗ - понижающий траснформатор
с этим все ясно понижаем напряжение в подвал гаража.

в гараже установлено 3 люминесцентных лампы и как я подразумеваю для их пуска:
1УБИ-40/220 ВП-061-У4 - аппарат пускорегулирующий - АП - 2 штуки
1УБИ-40/220НП - устройство балластное (по сути одно и то же что и аппарат пускорегулирующий) - УБ - 2 штуки
они нужны для пуска ламп как ограничители тока.

тут схема ясна: фаза - выключатель - УБ или АП - лампа - стартер - лампа - УБ или АП - ноль

но вот еще задача присутствовали 4 силовых диода марки В25-6 и 4 соединенных параллельно конденсатора мбгч-1 4мкф 10 500 в

и вот по последнему пункту я в тупике.

хочу восстановить все как было, но не могу найти схему применения диодов и конденсаторов.

если кто может подскажите пожалуйста.

П.с.: фото не умею цеплять поэтому прошу не обессудить.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение ПАВ » 02 окт 2019, 12:15

И эти диоды- самопал, или заводское исполнение? Вполне возможно, что работают/ли в паре с каким-то тр-ром во вторичной обмотке.
Про ОСМ1-0,4 в тырнете полно, попробуйте разобраться.
В жизни все не так, как на самом деле...
Алекс007
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 май 2019, 14:36
Репутация: 1
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение Алекс007 » 02 окт 2019, 12:39

ПАВ писал(а):Источник цитаты И эти диоды- самопал, или заводское исполнение? Вполне возможно, что работают/ли в паре с каким-то тр-ром во вторичной обмотке.
Про ОСМ1-0,4 в тырнете полно, попробуйте разобраться.


диоды заводские.
конденсаторы заводские.

про трансформаторы вопросов нет тут все понятно: 220В зашло - 12В вышло ....

вот и хочу понять куда диоды с конденсаторами присобачить это ж как понимаю стабилизатор напряжения.
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение ТОЭ » 02 окт 2019, 13:04

Алекс007 писал(а):если кто может подскажите пожалуйста.


Нужно сообщить о входном и выходном напряжении трансформаторов, возможны разные варианты. Например 220/220, тогда это может идти на освещение т.к. лампы на 220. Если 220/ 12...24 плюс диоды, то это постоянный ток и может работать как зарядное
,
Алекс007
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 май 2019, 14:36
Репутация: 1
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение Алекс007 » 02 окт 2019, 13:15

[/quote]
Нужно сообщить о входном и выходном напряжении трансформаторов, возможны разные варианты. Например 220/220, тогда это может идти на освещение т.к. лампы на 220. Если 220/ 12...24 плюс диоды, то это постоянный ток и может работать как зарядное
,[/quote]

ОСМ1-0,4УЗ:
нет/нет - U1/220 - верх надписи
0/82 - 0/*затерто*2 - низ надписи: подразумеваю = 0/8.2 - 0/12

ОСО-0,25-УЗ:
непомню
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение ТОЭ » 02 окт 2019, 13:36

Алекс007 писал(а):Источник цитаты ОСМ1-0,4УЗ:
нет/нет - U1/220 - верх надписи
0/82 - 0/*затерто*2 - низ надписи: подразумеваю = 0/8.2 - 0/12

ОСО-0,25-УЗ:
непомню

У ОСМ вход 220 выход надо мерить, если 8 и 12, то для зарядного маловато.
У ОСО вход возможно 220, выход надо мерить
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение ПАВ » 02 окт 2019, 15:12

В любом деле, особенно в электрике важны мелочи. Читаем у доброго Гугла:
...Маркировка трансформатора ОСМ довольно проста. Например, если попал вам в руки трансформатор, на котором написано: «ОСМ1-0.4 УЗ 220/36-5». Это обозначает, что данный трансформатор имеет номинальную мощность 400 Ватт, предназначен для эксплуатации в районах с умеренным микроклиматом, в крытых помещениях без специального регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (то есть температура практически не отличается от уличной, нет струй воды и брызг, а количество пыли в окружающем воздухе незначительно).
Предельные рабочие температуры трансформатора — от -50 ºС до +45 ºС, а максимальная внешняя влажность - 98% при 25 ºС. Первичная обмотка рассчитана на 220 В, вторичная — на 36 В, имеется отвод на 5 В. Скорее- питание переносных потребителей или в условиях повышенной опасности...(с)
И никакой он не стабилизатор, диодам там делать нечего в стабилизаторе. Не имея информации о типе этого ящика, происхождении, гадать можно до опупения. Мало ли что при совке тащили с работы и лепили в гараже?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение Rumato » 02 окт 2019, 22:43

хочу восстановить все как было

На.... пардон, зачем?
За последние 30 лет технологии ухудшились?
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение TOPMO3 » 03 окт 2019, 21:27

Алекс007 писал(а):Источник цитаты... но вот еще задача присутствовали 4 силовых диода марки В25-6 и 4 соединенных параллельно конденсатора мбгч-1 4мкф 500 в ... хочу восстановить все как было, но не могу найти схему применения диодов и конденсаторов.
если кто может подскажите пожалуйста.
00000.jpg
Алекс007 писал(а):Источник цитаты ... вот и хочу понять куда диоды с конденсаторами присобачить ...
ТОЭ писал(а):Источник цитаты ... может работать как зарядное ,
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение ПАВ » 04 окт 2019, 07:19

Я бы никуды не собачил, не зная, что это и зачем там было. Не, если восстановить- самоцель или хобби коллекционера-реставратора, то ради бога, вот только опять же- ЗАЧЕМ???
Не зная основ электрики про диоды, конденсаторы и остальное, стоит ли продолжать?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение TOPMO3 » 06 окт 2019, 17:56

ПАВ писал(а):Источник цитаты Я бы никуды не собачил, не зная, что это и зачем там было. Не, если восстановить- самоцель или хобби коллекционера-реставратора, то ради бога, вот только опять же- ЗАЧЕМ???
Не зная основ электрики про диоды, конденсаторы и остальное, стоит ли продолжать?
Гы ... "человеку из СССР" не нужны были эти знания, но он при этом умудрялся мотать сварочные трансы, паять телевизоры изобретать трактора и самоходные тележки для огорода. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ЩИТОК ВРЕМЕН СССР ГАРАЖ

Сообщение ПАВ » 06 окт 2019, 19:07

Вот потому они и были тяжелые и никому не нужные, эти самые поездатые в мире поезда...
Ну упер НЕКТО с работы НЕЧТО под именем ЩИТОК, прилепил неведомо для чего, теперь чеши репу, гадай- а зачем??? и что с ним делать?
Ну есть там мост из диодов 25 ампер, 600 вольт, а далее- зачем, куда подключать и что делать???
Возможно, надо было и инструкцию к этому щитку упереть?
Вот и возник вопрос, простой- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДО ОРИГИНАЛА- самоцель или нечто нужное и полезное? Боюсь, пользы- для там только сама железяка.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей