Стас1992 писал(а):какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
обычная черная гофрированная труба (ни материал, ни толщина, ничего не указаны)
двухслойная (снаружи красная, изнутри черная),
гофрированный металлорукав в изоляции,
и несгораемая (это дословный перевод, скорее всего плохо воспламеняющаяся или же не поддерживающая горение)
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что за дом? Кто Вы в этом доме?
2.Любая гофра и кабель-каналы - только элемент крепления. К предохранению от пожара они отношения не имеют.
3.У нормальных электриков кабели не горят, поэтому они на пожар не рассчитывают. Если нужно - прокладывают кабели по подушкам.
4.В доме должна быть нормальная схема питания с достаточным набором защит.
5.Заземление в доме делается в течение часа и за 100руб.
6.Если указания хозяина Вам сильно не нравятся - требуйте, что их давали в письменном виде. Пригодятся в суде.
ТОЭ писал(а):Источник цитатыСтас1992 писал(а):какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
обычная черная гофрированная труба (ни материал, ни толщина, ничего не указаны)
двухслойная (снаружи красная, изнутри черная),
гофрированный металлорукав в изоляции,
и несгораемая (это дословный перевод, скорее всего плохо воспламеняющаяся или же не поддерживающая горение)
Никакие гофры, для открытой прокладке по сгораемой поверхности,применять нельзя. Металлрукав, металл. труба, короб можно.
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Вам заказчик русским языком сказал - кабель-канал.
При чём здесь разные виды гофры?
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
И чем же открытая проводка в кабель-канале стала неправильна?
И как тогда правильно?
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Никакие гофры, для открытой прокладке по сгораемой поверхности,применять нельзя. Металлрукав, металл. труба, короб можно.
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Нет. Нет. Нет.
Для каждого случая нужна своя штуковина.
Электромонтаж не ограничивается дачами.
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Под штуковиной я имею ввиду аксессуары.
Кабель-канал, гофра, распределительные коробки, сальники, метизы, щиты, клеммы, СИЗы, гильзы, изолента, термоусадка
Стас1992 писал(а):
не нагреется ли этот кабель-канал, не деформируется и не загорится ли?
и зачем тогда нужны ПВХ гофры?
Стас1992 писал(а):Источник цитаты и какой же аксессуар посоветуете применить вы, для доведения ВВГ кабеля от коробки до люстры по дереву покрытому лаком/олифой 30ти летней давности, если не больше
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Кабель-канал в цвет потолка.
Судя по Вашим вопросам опыта у Вас маловато, поэтому я позволю себе поумничать.
В бытовой электрике кабели не горят никогда, нет таких нагрузок, горят всегда соединения.
УЗО, особливо в деревянном доме, обязательно на все линии. Перед тем как задать вопрос, стоит сделать фото, того что непонятно, потому что одна фотография опытному глазу скажет больше чем 40 страниц текста.
Вернуться в «Провода и кабели»