Страница 10 из 38

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 15 мар 2016, 00:26
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты потери в пространстве, эстетике, финансовые....трудоемкости

Бросьте эти штучки. Электрика - достаточно грубое дело, не для меланхоликов. Раскрутить и снова скрутить!
Pavel писал(а):Источник цитаты не эстетичной

А уборку навоза они считают эстетичной?

Желаю Вам по нескольку раз скручивать и раскручивать скрутки алюминиевых проводов...(ежедневно)

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 15 мар 2016, 03:25
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты скручивать и раскручивать скрутки алюминиевых проводов

1.В хрущевках делаю регулярно. Конечно, половина проводов отламывается, приходится зачищать изоляцию дальше, скручивать с облуженными медными проводами, но в целом это не трагедия.
2.Если не хотите испортить отношения, будьте сдержаннее в смайликах.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 15 мар 2016, 07:20
Леопольд
Удалил. Меланхолики не знают, что электрики такие чувствительные...

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 15 мар 2016, 14:07
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты электрики такие чувствительные

Редко кто сдерживается, когда его обзывают глупцом.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 15 мар 2016, 15:20
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты электрики такие чувствительные

Редко кто сдерживается, когда его обзывают глупцом.

не думаю, что автор имел это ввиду.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 15 мар 2016, 18:06
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты не думаю, что автор имел это ввиду.

Это имел в виду смайлик.

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 11:04
gowa503
Доброго дня! В ГОСТ 23469.3-76 есть таблица выбора сечений гильз по сечению проводников.
ГОСТ 23469.3-79_ «Гильзы кабельные соединительные медные.png

Выходит, что в гильзу на 6 квадратов я могу установить провод одножильный 10 квадрат. А если у меня класс жилы 2, 3 или 4 то в ту же гильзу могу установить проводов суммарным сечением как 6 так и 8 квадрат. Т.е. могу ли я в эту гильзу установить провода 2 шт. по 2,5 квадрата и 2 шт. по 1,5 квадрата(итого 8 квадратов) или 2 шт. по 2,5 квадрата и 1 шт. по 1,5 квадрата(итого 6,5 квадратов)? и опрессовать это дело прессом ПРГ-70 с шестигранными матрицами? Провода ВВГнг, одножильные.
Вот не могу понять эту таблицу.

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 13:16
Pavel
Да, например я заполняю гильзы КВТ 6 кв мм проводами суммарным сечением 8 кв мм, а гильзы 10 кв мм- 12 кв мм. У других производителей, которые руководствуются при изготовлении гильз не ГОСТом, а своими ТУ (например, IEK), стенки гильз немного тоньше, и в итоге в них можно набить еще больше проводов.

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 14:36
gowa503
Ну так если тут все на глазок, как же судить о качестве опрессовки? Вдруг жилы передавятся.

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 15:15
Pavel
А Вы уверены, что заявленное сечение ваших проводов соответствует действительности? Медь- очень пластичный и ковкий металл, передавить его медью почти невозможно, а вот недопрессовать- запросто. Тем более, Вам бояться вообще нечего, при опрессовке шестигранником то.

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 15:47
mastervictor
gowa503 писал(а):Источник цитаты Ну так если тут все на глазок, как же судить о качестве опрессовки?

Имеем СИП,имеем наконечники,гильзы.....,а пресс обычный ПРГ,с матрицами от 10 до 250.
Экспериментальным путем пришли к тому,что гильзы/наконечники 16-50 мм кв,прессуются 70 матрицей,проверенно временем,и усилием на разрыв,в размере двух человеко/тяги! :wink:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 15:48
gowa503
Спасибо.

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Добавлено: 17 мар 2016, 15:55
Андрей Ingener
Только не скручивайте провода перед опрессовкой

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 17 мар 2016, 16:08
Pavel
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Только не скручивайте провода перед опрессовкой

Поддерживаю! :happy:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 28 мар 2016, 10:02
A.Li
Вай вай почему голосование за запрещённую скрутку догоняет разрешённую опрессовку ? где здравый смысл и логика ? Аль просто голосуют по незнанию неэлектрики как я ? (но я и то был за сварку :yes: )

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 28 мар 2016, 10:43
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты запрещённую скрутку

Наплевать на запрет. Главное - опыт, а не писаные правила.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 28 мар 2016, 11:29
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Главное - опыт, а не писаные правила.

Так и опыт говорит что это фигня.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 28 мар 2016, 11:49
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты опыт говорит

У меня тысячи медных скруток, не сгорела ни одна.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 28 мар 2016, 13:38
ПАВ
Я видел и переделывал не раз соединения обжатием, где провода, моно-, или же многожилки, но пролуженные припоем "для крепости и надежности" и потом обжатые гильзами или наконечниками, обгорали. Но внешне все было красиво. Лучше бы этого не делали- чем жестче/толще проволоки, тем быстрее в этом месте расшатывается соединение, особенно если провода подвержены вибрации или сдвигу. Многожилка же, и чем тоньше проволоки, тем лучше, т.е. НВ-3 или 4 прекрасно держатся в гильзе или наконечнике и при правильной заделке раскачать соединение невозможно, можно только вырвать, и то- не всегда.
Как-то на одном крутом форуме автомеломанов зацепил больную тему- правильные провода, правильные соединения. Для экскремента было сделано несколько разных соединений и все они на фанерке были выставлены на пару месяцев на балкон. Потом провели измерения, и очень удивились меломаны, что нормальная простая и правильная скрутка не уступила практически пайке.

Способы соединения жил проводов и кабелей

Добавлено: 28 мар 2016, 14:13
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты правильная

Это какая?