Способы соединения жил проводов и кабелей

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.

Какой из способов соединения Вы больше предпочитаете при монтаже внутренней электропроводки?

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 00:26

elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты потери в пространстве, эстетике, финансовые....трудоемкости

Бросьте эти штучки. Электрика - достаточно грубое дело, не для меланхоликов. Раскрутить и снова скрутить!
Pavel писал(а):Источник цитаты не эстетичной

А уборку навоза они считают эстетичной?

Желаю Вам по нескольку раз скручивать и раскручивать скрутки алюминиевых проводов...(ежедневно)
Последний раз редактировалось Леопольд 15 мар 2016, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 15 мар 2016, 03:25

Леопольд писал(а):Источник цитаты скручивать и раскручивать скрутки алюминиевых проводов

1.В хрущевках делаю регулярно. Конечно, половина проводов отламывается, приходится зачищать изоляцию дальше, скручивать с облуженными медными проводами, но в целом это не трагедия.
2.Если не хотите испортить отношения, будьте сдержаннее в смайликах.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 07:20

Удалил. Меланхолики не знают, что электрики такие чувствительные...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 15 мар 2016, 14:07

Леопольд писал(а):Источник цитаты электрики такие чувствительные

Редко кто сдерживается, когда его обзывают глупцом.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 15:20

elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты электрики такие чувствительные

Редко кто сдерживается, когда его обзывают глупцом.

не думаю, что автор имел это ввиду.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 15 мар 2016, 18:06

Леопольд писал(а):Источник цитаты не думаю, что автор имел это ввиду.

Это имел в виду смайлик.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
gowa503
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 10:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение gowa503 » 17 мар 2016, 11:04

Доброго дня! В ГОСТ 23469.3-76 есть таблица выбора сечений гильз по сечению проводников.
ГОСТ 23469.3-79_ «Гильзы кабельные соединительные медные.png

Выходит, что в гильзу на 6 квадратов я могу установить провод одножильный 10 квадрат. А если у меня класс жилы 2, 3 или 4 то в ту же гильзу могу установить проводов суммарным сечением как 6 так и 8 квадрат. Т.е. могу ли я в эту гильзу установить провода 2 шт. по 2,5 квадрата и 2 шт. по 1,5 квадрата(итого 8 квадратов) или 2 шт. по 2,5 квадрата и 1 шт. по 1,5 квадрата(итого 6,5 квадратов)? и опрессовать это дело прессом ПРГ-70 с шестигранными матрицами? Провода ВВГнг, одножильные.
Вот не могу понять эту таблицу.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение Pavel » 17 мар 2016, 13:16

Да, например я заполняю гильзы КВТ 6 кв мм проводами суммарным сечением 8 кв мм, а гильзы 10 кв мм- 12 кв мм. У других производителей, которые руководствуются при изготовлении гильз не ГОСТом, а своими ТУ (например, IEK), стенки гильз немного тоньше, и в итоге в них можно набить еще больше проводов.
gowa503
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 10:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение gowa503 » 17 мар 2016, 14:36

Ну так если тут все на глазок, как же судить о качестве опрессовки? Вдруг жилы передавятся.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение Pavel » 17 мар 2016, 15:15

А Вы уверены, что заявленное сечение ваших проводов соответствует действительности? Медь- очень пластичный и ковкий металл, передавить его медью почти невозможно, а вот недопрессовать- запросто. Тем более, Вам бояться вообще нечего, при опрессовке шестигранником то.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение mastervictor » 17 мар 2016, 15:47

gowa503 писал(а):Источник цитаты Ну так если тут все на глазок, как же судить о качестве опрессовки?

Имеем СИП,имеем наконечники,гильзы.....,а пресс обычный ПРГ,с матрицами от 10 до 250.
Экспериментальным путем пришли к тому,что гильзы/наконечники 16-50 мм кв,прессуются 70 матрицей,проверенно временем,и усилием на разрыв,в размере двух человеко/тяги! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
gowa503
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 10:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение gowa503 » 17 мар 2016, 15:48

Спасибо.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Выбор гильз для опрессовки кабелей.

Сообщение Андрей Ingener » 17 мар 2016, 15:55

Только не скручивайте провода перед опрессовкой
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Pavel » 17 мар 2016, 16:08

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Только не скручивайте провода перед опрессовкой

Поддерживаю! :happy:
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение A.Li » 28 мар 2016, 10:02

Вай вай почему голосование за запрещённую скрутку догоняет разрешённую опрессовку ? где здравый смысл и логика ? Аль просто голосуют по незнанию неэлектрики как я ? (но я и то был за сварку :yes: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 28 мар 2016, 10:43

A.Li писал(а):Источник цитаты запрещённую скрутку

Наплевать на запрет. Главное - опыт, а не писаные правила.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение Константин » 28 мар 2016, 11:29

elalex писал(а):Источник цитаты Главное - опыт, а не писаные правила.

Так и опыт говорит что это фигня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 28 мар 2016, 11:49

Константин писал(а):Источник цитаты опыт говорит

У меня тысячи медных скруток, не сгорела ни одна.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение ПАВ » 28 мар 2016, 13:38

Я видел и переделывал не раз соединения обжатием, где провода, моно-, или же многожилки, но пролуженные припоем "для крепости и надежности" и потом обжатые гильзами или наконечниками, обгорали. Но внешне все было красиво. Лучше бы этого не делали- чем жестче/толще проволоки, тем быстрее в этом месте расшатывается соединение, особенно если провода подвержены вибрации или сдвигу. Многожилка же, и чем тоньше проволоки, тем лучше, т.е. НВ-3 или 4 прекрасно держатся в гильзе или наконечнике и при правильной заделке раскачать соединение невозможно, можно только вырвать, и то- не всегда.
Как-то на одном крутом форуме автомеломанов зацепил больную тему- правильные провода, правильные соединения. Для экскремента было сделано несколько разных соединений и все они на фанерке были выставлены на пару месяцев на балкон. Потом провели измерения, и очень удивились меломаны, что нормальная простая и правильная скрутка не уступила практически пайке.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Способы соединения жил проводов и кабелей

Сообщение elalex » 28 мар 2016, 14:13

ПАВ писал(а):Источник цитаты правильная

Это какая?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции