Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 30 янв 2016, 06:25
elalex
Evgeniy писал(а):Источник цитаты УЗО

Мы говорим об отдельном УЗО на ванную или подключении ванной к общему УЗО? Я за второе. Вы за первое?

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 30 янв 2016, 06:44
Evgeniy
elalex писал(а):Источник цитаты Мы говорим об отдельном УЗО на ванную или подключении ванной к общему УЗО? Я за второе. Вы за первое?

Я за первое. На моей схеме это видно. Вроде все потребители подключены через общее УЗО. Я перерисую схему для наглядности.

Схема электроснабжения частного дома 3-и фазы, 15кВт.

Добавлено: 30 янв 2016, 07:29
Evgeniy
Вопросы:
1. Точка ввода кабеля от ВРУ к главному распределительному щиту, расположенному в доме будет как раз в том месте на стене, где будет висеть главный распределительный щит. Т.е. кабель я буду прокладывать по внешней стене дома, а именно по сгораемому основанию. Предлагаю проложить его в металлической трубе, с заводом её в дом через стену. Общая длина трубы будет 8м. Нужно учесть следующее: в данной трубе помимо вводного кабеля 5х6 будет ещё два кабеля, на гараж – 5х6 и старый дом – 3х6. Сечения пока взяты условно.
2. Во многих комментариях встречал мнение, что вводной автомат необходимо ставить Тип С.
3. Не могу разобраться на сколько ставить трехфазный автомат на котел, печь и на станки в гараже. Ну и соответственно кабель тоже не знаю, с каким сечением должен быть.
4. Где-то в комментариях видел, что в ванной запрещено розетки ставить. А если она будет влагозащищенная и с крышкой.

Еще поясню про свою ВЛ. Линия относительно новая. Года 3-4 назад заменили все опоры на железобетонные, поменяли провода. При подведении 3-х фаз сети делают заземление на твоем столбе при помощи одного штыря, идущего в комплекте со столбом. Вот только, сколько жил содержит кабель, идущий к домам, я не уточнял. Это я все привел в качестве обоснования выбора TN-C-S.

Дом_3.jpg
Дом

Гараж_3.jpg
Гараж

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 13:41
elalex
Evgeniy писал(а):Источник цитаты в качестве обоснования выбора TN-C-S.

Плохие у Вас обоснования. Для потребителей, конечно, не сильно обязательно знать все, но желательно. Все статьи для простых потребителей не дают полного списка различий, но я попробую сделать сравнение. Возможно, некоторые термины будут непонятны.
1.В TN-C-S при неполнофазных режимах Ваших соседей по нулевым жилам Ваших кабелей протекает чужие блуждающие токи, а земля фактически используется в качестве нулевого проводника. По простому говоря, при обрыве ноля через Ваше заземление идет "ток всей улицы", и зона вокруг заземления опасна для жизни (я считаю, в радиусе 10м). В ТТ этого нет.
2.В TN-C-S при 1-фазном КЗ на Ваш ноль часть аварийного сверхтока протекает по Вашим РЕ-проводникам. В ТТ этого нет.
3.При 1-фазном КЗ на корпуса электрооборудования в ТТ эти токи малые (и срабатывают УЗО), в TN-C-S большие (и срабатывают автоматы и УЗО). Считается необходимым уменьшить эти токи до 20А. По простому, большие бахи ни к чему.
4.При обрыве нулевого проводника питающей сети в TN-C-S за счет работы заземления возможно продолжение Вашей работы в режиме, близком к нормальному, в ТТ - нет. В ТТ без реле напряжения возможно повреждение оборудования из-за перекоса напряжений фаз и необходим немедленный аварийный останов. При ТТ всегда должно быть реле напряжения.
6.В TN-C-S установка реле напряжения обязательна из-за возможности (но малой вероятности) сложных аварий (обрыв нулевого проводника питающей сети+КЗ на корпус).
7.В TN-C-S возможно появление большого индуцированного (наведенного) напряжения на корпусах оборудования при грозе или вблизи электрифицированных железных дорог. В ТТ этого нет.
8.В TN-С-S значения сопротивлений заземления ТП и потребителя должны быть сравнимы, в ТТ этого нет (в Испании сопротивление заземления 800 Ом). Заземление ТТ можно сделать в кустарных условиях из одного штыря с требуемыми, для надежного срабатывания дифзащиты, параметрами даже без проведения измерений сопротивления заземления. При такой компактности значительно облегчается процедура регулярного осмотра заземления.
ТТ наиболее проста, рекомендована для развивающихся стран и распространена существенно шире, чем другие.
Выбор системы заземления частного дома - типичная проблема. Для облегчения выбора создал такую тему.

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Многие сходятся во мнении

Вы смотрите только на количество сторонников или как-то отфильтровываете их по авторитетности или логике рассуждений?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Во многих комментариях встречал мнение, что вводной автомат необходимо ставить Тип С.

Вы выбираете автомат не по измерениям, а по мнениям?

Evgeniy писал(а):Источник цитаты в ванной запрещено розетки ставить

Это было по ПУЭ 1985г. Некоторые не знают, что оно изменилось.
Розетка IP44.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 13:59
Evgeniy
elalex писал(а):Источник цитаты Плохие у Вас обоснования.

С вашей профессиональной точки зрения любые мои объяснения будут плохими. Я же потребитель. Я не имею ни соответствующего образования, ни опыта для того чтобы с вами полноценно дискутировать. Я раньше максимум что делал, так это лампочку мог в патрон ввернуть. Я всего три недели назад начал изучать эту тему.
elalex писал(а):Источник цитаты Вы смотрите только на количество сторонников или как-то отфильтровываете их по авторитетности или логике рассуждений?

Я на форуме с 26 января. Не успел знаете ли еще все отфильтровать.
elalex писал(а):Источник цитаты Вы выбираете автомат не по измерениям, а по мнениям?

Дайте мне ссылку на материал, который на ваш взгляд мне было бы полезно изучить.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 18:15
Rokoal
Evgeniy писал(а):Источник цитаты Может быть, вы имели ввиду ВРУ?

Разделение плен проводника делаете в ВПУ, а в дом кабель пятижильный.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 18:17
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Для себя ВРУ ставят там, где удобнее.

По вашеме ВРУ на улице это удобно?

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 18:19
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Вариант для нищих.

Так у нас больше половины страны нищие. Вы думаете у нас тут консультируются алигархи?

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 18:22
Rokoal
Evgeniy писал(а):Источник цитаты Проложив кабель под землей, я впоследствии могу столкнуться с трудностями по проведению земляных работ (подвод круглогодичного водоснабжения, работы по оборудованию главного въезда и т.п.). И насколько я могу судить по другим домам, везде ввод со столба выполняется по воздуху, от счетчика на столбе, никаких ящиков на столбах у нас нигде нет.


Как хотите. Я бы закопал на два метра в трубе и не парился.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 18:23
Rokoal
Делайте ввод по воздуху, но ВРУ расположите в доме.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 30 янв 2016, 20:29
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты Так у нас больше половины страны нищие. Вы думаете у нас тут консультируются алигархи?

Еще и денег не берем за консультацию!

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 02:49
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты По вашеме ВРУ на улице это удобно?

Если там УЗИП, как положено, то пусть лучше оно взорвется на улице, чем в доме.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 02:56
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вы думаете у нас тут консультируются алигархи?

УЗО тип А Hager CD240J = $21, это неподъемно для большей половины страны?

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 02:57
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты на два метра

В глубину?

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 07:45
Evgeniy
elalex писал(а):Источник цитаты Если там УЗИП, как положено, то пусть лучше оно взорвется на улице, чем в доме.

УЗИП требуется устанавливать при ТТ, да? Почему взрывается УЗИП?

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 11:14
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Если там УЗИП, как положено, то пусть лучше оно взорвется на улице, чем в доме

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

УЗИП как положено устанавливается в ВПУ на опоре (1 категории)

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 11:15
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты УЗО тип А Hager CD240J = $21, это неподъемно для большей половины страны?

Это только одна позиция, а если все в кучу собрать. IEK в помощь.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 11:15
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты В глубину?

Да.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 15:20
elalex
Evgeniy писал(а):Источник цитаты УЗИП требуется устанавливать при

любой системе заземления.

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Добавлено: 31 янв 2016, 15:21
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Да

Это так глубоко промерзает грунт?