Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу вас покритиковать мою схему электроснабжения частного дома, и заодно гаража.
Требование договора на подведение 3-х фазного ввода:
1. На вводе установить автомат 25А;
2. Счетчик для снятия показаний устанавливает сетевая компания на столбе;
3. Максимум можно взять 15кВт;
Немного вводной информации и пояснений к чертежам:
1. Ввод со столба будет выполнен кабелем СИП 4х16 алюминий;
2. ВРУ планирую ставить на внешней стене 2-го этажа. Состав ВРУ: автомат 25А, шина 4х7, шина нулевая N, шина PE;
3. Систему заземления выбрал TN-C-S. Разделение PEN планирую выполнять в ВРУ;
4. Щит распределительный главный будет расположен в доме. Состав: счетчик 3-х фазный, УЗО 32А 100мА, шина нулевая N, шина PE, автоматы по направлениям с УЗО;
5. Гараж. ЩР1 – щит распределительный вводной. ШР2 – щит распределительный силовой для электрооборудования.
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу:
1. Правильно ли сделано разделение PEN и дальнейшее подключение N и PE;
2. Какие еще электрические приборы требуют заземления;
3. Правильно ли выбраны автоматы;
4. Правильно ли выбраны УЗО и достаточно ли их;
5. Правильно ли подобрано сечения кабеля;
6. Могу ли я обойтись одним заземляющим контуром для дома и гаража.

- Электроснабжение дома.

- Электроснабжение гаража.