Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение elalex » 31 янв 2016, 15:27

Evgeniy писал(а):Источник цитаты Почему взрывается УЗИП?

От неправильного выбора, от старости, от поломки.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение Rokoal » 31 янв 2016, 16:47

elalex писал(а):Источник цитаты Это так глубоко промерзает грунт?

Дело не в этом и промерзание здесь не причем. Автор же говорил, что будет там планировать что-то, чтобы не мешалось. Можно же все спланировать и кабель уложить так, чтобы он потом не мешал.
Аватара пользователя
Evgeniy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:56
Репутация: 0
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение Evgeniy » 01 фев 2016, 05:31

Rokoal писал(а):Источник цитаты УЗИП как положено устанавливается в ВПУ на опоре

Я, к сожалению, не имею данных устанавливают ли сети УЗИП на столбе. И если не ставят, то ставить у себя в доме эту штуку у меня никакого желания нет. Если я вас правильно понял, то подземный ввод нужен для минимизации импульсных перенапряжений.
Я больше чем уверен, что ввод у меня будет такой же как и у всех, т.е. по воздуху. Ради меня одного сети париться не будут.
Ради расширения кругозора я почитал тему на форумхаусе про УЗИП. Узнал про УЗМ, как альтернативу УЗИП. Установка УЗМ не повлечет за собой взрывов и т.п? И смогу ли я сам для себя подобрать УЗМ правильно?
Аватара пользователя
Evgeniy
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:56
Репутация: 0
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение Evgeniy » 01 фев 2016, 05:48

elalex писал(а):Источник цитаты От неправильного выбора, от старости, от поломки.

Было бы очень хорошо, если бы вы добавили в свою тему про сравнение TN-C-S и ТТ подробные разъяснения про выбор, установку, подключение различных приборов в системе ТТ. А так же про последствия, которые могут быть при неправильном их подборе. За основу можете взять мою схему, так наглядней будет.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение elalex » 01 фев 2016, 07:29

Evgeniy писал(а):Источник цитаты добавили

Добавил:

9.При выборе УЗИП следует обратить внимание, для какой системы заземления оно предназначено. Скажем, в системе ТТ при грозе возможны перенапряжения между нулевым и заземляющим проводниками, для защиты между ними в УЗИП ставят газоразрядники.

Наверно, это единственное отличие ТТ в части аппаратуры. Все остальные аппараты во всех системах одинаковые.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение Андрей Ingener » 01 фев 2016, 11:51

Узип и узм , это не одно и тоже и функции у них разные, и тут без разницы какой ввод подземка и воздушный, а лучше узип ставить в отдельный бокс , а вот ставить его или нет как в лотерее :wink:
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Схема электроснабжения частного дома (3 фазы, 15 кВт)

Сообщение Rokoal » 01 фев 2016, 11:53

На опоре и поставте щит учета и рядом щит с УЗИП.
Аватара пользователя
Vit777
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 фев 2016, 22:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение Vit777 » 19 фев 2016, 22:23

Уважаемые спецы
Прошу помощи в составлении схемы подводки электричества в дом в деревне.
Дом новый, строящийся, брусовый. Сделана внутренняя обшивка имитацией бруса, за которой разведена проводка в метгофре, хвосты выведены к щитку.
От ВЛ сделан воздушный отвод к хозблоку (СИП 4х16), там стоит электросчетчик и пару временных автоматов. От хозблока к дому, в земле, проложен кабель ВБбШв 5х10.
Сейчас необходимы схемы щитков, в доме и хозблоке, со всей необходимой автоматикой.
Нашел в сети похожую схему, переделал под свои условия, но много вопросов

схема_21.jpg


1. Правильно ли выбрана автоматика, их номиналы и серии, из условия необходимости и достаточности?
2. Автоматику каких производителей лучше использовать?
3. Какая схема лучше для моего случая, ТТ или TN-C-S? На схеме переключатель обозначает: что выбрать? Я склоняюсь к ТТ.
4. Кабель в земле заведен в дом к щитку под фундаментом. Там же выведен провод для заземляющего устройства. Как близко могут располагаться контур заземления (ЗУ) и силовой кабель в земле?
5. Заземляющее устройство лучше расположить у дома или у хозблока?
6. Насколько критично неравномерное распределение нагрузки по фазам?
Насколько необходимо соблюдать это в отдельном частном доме
7. Говорят недопустимо использовать трансформатор на одной фазе, почему?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение ПАВ » 20 фев 2016, 09:28

1-е замечание- после УЗО 63/300 ставьте не просто выключатель, а перекидной, не допускающий возможности одновременной работы и сети и бензогенератора. БГ будет питать только освещение хозблока, а в доме не нужен свет? Схема питания дома подобная, но у меня перекидной при работе от БГ объединяет все фазы, есть в доме и свет, и тепло от турбокотла, и гидрофор, а лишние потребители во избежание перегруза БГ отключаются, и все вери велл до самого окея. У вас это пропущено как-то. Тепло и свет, хоть минимальный- п.1 всегда, в любую погоду.
Насчет трансформатора- где он, для чего? Допустимо, где вы видели бытовые трехфазные малой мощности, да и зачем? Или вы о сварочнике?
Симметрии вы не добьетесь, это трудно реализовать.
Для генератора и котла непременно организовать заземление, иначе могут быть проблемы с запуском котла.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение elalex » 20 фев 2016, 14:14

Vit777, не сильно Вы хорошо подготовились к разговору.
1.ПУЭ гл.7 про жилые дома читали? Там 15стр всего. На освещение 2 жилы?
2.Нужно на схеме проставить предполагаемые мощности.
3.Достаточно и 1-линейной схемы.
4.Читали ли:
-о правилах выбора вводного автомата;
-об опасности УЗМ;
-об опасности TN-C-S;
-о необходимости вводного УЗО 300мА;
-о разделении линий розеток и освещения;
-о типах УЗО.
5.Ставить или не ставить 3-фазный УЗО на сарай - зависит исключительно от того, будут или не будут в нем 3-фазные моторы.
6.Номиналы автоматов подбираются исключительно после прокладки кабелей и измерения сопротивления петель фаза-ноль, никак не ранее.
7.Представляете себе монтаж розеток кабелем 3х2,5? Знаете про последовательное соединение в них заземлений? Сможете сделать шлейфовый безобрывный монтаж?
Лично моя манера - делать не мало мощных линий, а много менее мощных, кабелем 3х1,5, по 2 линии розеток в каждую комнату, на автоматах В13.
8.Переключатель сеть-генератор - вещь достаточно дорогая. Если рассчитывать на внимательную эксплуатацию, можно обойтись и без него. Но защиты от дурака не будет.
9.Что такое важное можно запитать от реле выбора фазы?
10.Как с уровнем напряжения сети, снимали статистику? Стабилизатор не потребуется?
11.Электрооборудование на участке достаточно ценное, чтобы стоило ставить УЗИП? Возьмите 5% стоимости и потратьте на разную защиту.
12.Если будет ТТ, нужно, чтобы фазы в кабелях с РЕ питались исключительно через УЗО. Нужно будет принять решение - будет вводное 3-фазное УЗО или перенести все УЗО дома в щиток сарая. Лично я не люблю 3-фазных аппаратов ни в каком виде. Да и селективное УЗО стоит, наверно, целого состояния. Я его никогда в натуре не видел.
13.Автоматы и УЗО я люблю Hager, реле напряжения VC-01 TM Volter.
14.Контур заземления (ЗУ) и силовой кабель в земле могут располагаться как угодно близко.
15.Заземляющее устройство лучше расположить у хозблока в месте, где люди ходят поменьше. Если будет ТТ, то это штырь 1м. Если TN-C-S, то место вокруг ЗУ внезапно бывает опасно для жизни.
16.Неравномерное распределение нагрузки по фазам может стать Вашей проблемой при предельно больших ваших нагрузках. Почитайте мою тему
viewtopic.php?t=559
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение mastervictor » 20 фев 2016, 15:15

elalex писал(а):Источник цитаты 8.Переключатель сеть-генератор - вещь достаточно дорогая.

А как же вами любимый "байпас"?
http://m8928.ru/goods/%D0%90%D0%B2%D1%8 ... B0%D1%81-4
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение elalex » 20 фев 2016, 15:47

mastervictor писал(а):Источник цитаты А как же вами любимый "байпас"?

Я ставлю байпасы обычно в обход реле напряжения, это обыкновенные самые дешевые бюджетные выключатели нагрузки или автоматы побольше током, за $2.
2-полюсный импортный (европейский) переключатель 63А даже не знаю, сколько обойдется. Наверно, $30-40, не меньше.
Такой, как по ссылке, вижу впервые. Наверно, такая дрянь, что производитель постеснялся поставить логотип.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение mastervictor » 20 фев 2016, 16:01

elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, $30-40, не меньше.

http://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli
Вполне сносно.
И автоматические,из "сносных".
http://krasnodar.tk-kipor.ru/products/a ... nija_seti/
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, такая дрянь, что производитель постеснялся поставить логотип.

Из страны,которую мы не называем!Думаю для 5 кВт он справится на все 100%!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение Андрей Ingener » 20 фев 2016, 16:02

Elalex, я вот одного не пойму почему вы все оборудование в баксах считаете?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение ПАВ » 20 фев 2016, 16:11

elalex писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты А как же вами любимый "байпас"?

Я ставлю байпасы обычно в обход реле напряжения, это обыкновенные самые дешевые бюджетные выключатели нагрузки или автоматы побольше током, за $2.
2-полюсный импортный (европейский) переключатель 63А даже не знаю, сколько обойдется. Наверно, $30-40, не меньше.
Такой, как по ссылке, вижу впервые. Наверно, такая дрянь, что производитель постеснялся поставить логотип.

Отвечу- 4-х полюсный Хагер 40 ампер https://yandex.ua/images/search?text=sf ... 5361541140 мне обошелся в 15 убитых президентов.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Jokk
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 11:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение Jokk » 20 фев 2016, 16:22

elalex писал(а):Источник цитаты
-об опасности УЗМ;

Не доказано. Это только ваше мнение.
Однако надёжность доказана временем и тестами!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение elalex » 20 фев 2016, 16:26

mastervictor писал(а):Источник цитаты Вполне сносно.[/quote}
SF263: 5,339.70 руб=$? Сносно?
Поставить на переключаемую фазу по 1-полюсному автомату со стороны сети и генератора, и все. Если не переключать спьяну.



mastervictor писал(а):Источник цитаты страны

Не существует стран-изготовителей. Не знаете собственников завода - не упоминайте никого. Сделал неизвестно кто.



Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты я вот одного не пойму почему вы все оборудование в баксах считаете?

Потому что у каждого свой курс.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение elalex » 20 фев 2016, 16:32

ПАВ писал(а):Источник цитаты мне обошелся в 15 убитых президентов

Вам повезло. Некоторым не везет: SFT440: 2,671.89 руб.=$?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение elalex » 20 фев 2016, 16:34

Jokk писал(а):Источник цитаты надёжность доказана временем и тестами

А какими тестами и каким временем?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема электропитания частного дома

Сообщение ПАВ » 20 фев 2016, 16:40

elalex писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты мне обошелся в 15 убитых президентов

Вам повезло. Некоторым не везет: SFT440: 2,671.89 руб.=$?

Хорошо, но как сами- сторонник Хагеров, скажите, сколько в рублях АВ на три фазы?
Я тоже не сторонник лишних расходов, но ничего у нас достойного не нашел дешевле, а ставить рубильник от Днепрогэс"а не смог- мрамора не нашел...
В жизни все не так, как на самом деле...