Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 06 дек 2015, 14:49

Доброго времени суток дорогие форумчане! Обращаюсь к специалистам с просьбой поделиться опытом и знаниями в данном деле. Дело в том, что у нас скоро намечается приёмо-сдаточное мероприятие - будем принимать ВРУ (многоквартирных жилых зданий), которые обслуживала Управляющая ЖКХ. Перед нами стоит задача - произвести осмотр с представителем УЖКХ, зафиксировать в акте результаты осмотра. Цель осмотра - описать состояние электропомещений, ВРУ и вводной КЛ. Поэтому сейчас делаю выписки из ПУЭ, и др. правил (создаю перечень) - этот перечень нужен чтоб подготовиться и знать на что обратить внимание в процессе осмотра. Конечно я смогу сделать перечень, но на это уйдёт время.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение tupos » 06 дек 2015, 14:52

Микес писал(а):Источник цитаты Конечно я смогу сделать перечень, но на это уйдёт время.

А у форумчан разве не уйдет время на подготовку для вас Перечня? Правильнее будет представить ваш Перечень пунктов НДТ, а форумчанам подправить его.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 06 дек 2015, 15:21

Так то оно так, только тогда правка готового переченя будет ненужной. Собстна нужен не столько перечень, сколько опыт в данном деле (на что обратить внимание с точки зрения правил). Ещё добавлю, что наше разграничение - от ТП, по вводному кабелю, до болтов соединяющих наконечники к шинам вводной панели. Но так как наше разграничение находится в электропомещении жилого здания, то будем обследовать состояние помещения и ВРУ.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Rumato » 06 дек 2015, 16:01

ПТЭЭП - вот Библия эксплуатационщика.
ПУЭ больше для монтажников.
А как Вы представляете передачу опыта через интернет?
Сходите туда, сделайте фото, выложите сюда.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Константин Павлович » 06 дек 2015, 16:14

обычно от ТП до болтов-зона сетей и РЭС, если только вы не они как раз?...а УК -от болтов и дальше
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 06 дек 2015, 17:25

Rumato писал(а):ПТЭЭП - вот Библия эксплуатационщика.
ПУЭ больше для монтажников.
А как Вы представляете передачу опыта через интернет?
Сходите туда, сделайте фото, выложите сюда.

Ох, есть фото - там их больше полусотни! Фото у меня в рабочем компе, выбиру, выложу. И видимо, для пользы дела, всё же поступлю как сказал предыдущий оратор - выложу сюда перечень(вдруг пригодится кому-нибудь).
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 06 дек 2015, 17:29

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты обычно от ТП до болтов-зона сетей и РЭС, если только вы не они как раз?...а УК -от болтов и дальше

У нас муниципальное предприятие("Управление механизации и транспорта"). Город распихивает своё имущество куда только возможно. Вот нам досталось "кое-что".
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 09 дек 2015, 04:06

Rumato писал(а):Источник цитаты Сходите туда, сделайте фото, выложите сюда

Добавляю подборку фото ВРУ 0,4кв в электропомещениях жилых зданий
ВРУ 1-го адреса
Подскажите как скрыть изображение чтоб не растягивать тему?
Вложения
DSCN07612.jpg
DSCN07601.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение tupos » 09 дек 2015, 05:09

Микес, навскидку:
1. Трансформаторы тока включены не правильно. Как определил - это тр-ры ТТИ или ТТЭ, при правильной установке которых заводской номер будет перевернут. Включены ТТ до защитно-коммутационного аппарата.
2. Корпус щита требует очистки и окраски.
3. Судя по всему, ВРУ эксплуатируется с открытыми дверцами - это запрещено
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение mastervictor » 09 дек 2015, 12:54

tupos писал(а):Источник цитаты Микес, навскидку:

+ на ПН есть "жучки",и ПН не имеют номиналов.
(страшные картинки!скрутки,крючечки,обгоревшая изоляция.........)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение ПАВ » 09 дек 2015, 13:00

А мало таких?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Константин » 09 дек 2015, 14:57

ПАВ писал(а):Источник цитаты А мало таких?

Есть такая цифра из анекдота дох*я.
mastervictor писал(а):Источник цитаты страшные картинки!скрутки,крючечки,обгоревшая изоляция

я такие картинки чуть не каждый день наблюдаю. Это Россия, тут всем жителям поф*г пока что-то не сломается или не загорится. Есть одна поговорка "Пока петух в ж*пу не клюнет".
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение mastervictor » 09 дек 2015, 15:09

Константин писал(а):Источник цитаты я такие картинки чуть не каждый день наблюдаю. Это Россия, тут всем жителям поф*г пока что-то не сломается или не загорится. Есть одна поговорка "Пока петух в ж*пу не клюнет".

Да я то не спорю,у меня в обслуживании есть такое!
Просто когда тебе на баланс хотят такое спихнуть,вот это страшно!
Своего го.на выше крыши!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 16 дек 2015, 01:59

Выкладываю инструкцию по осмотру РП, ТП (может пригодится кому)

Периодичность осмотров трансформаторных подстанций.

1.Введение

1.1. Осмотр подстанции (далее - ПС) 110-35кВ, распределительных пунктов (далее – РП), трансформаторной подстанции (далее - ТП) производится с целью своевременного выявления и дальнейшего устранения в кратчайшие сроки дефектов и неисправностей электрического оборудования, также осмотр подстанцийстроительной части для обеспечения их надежной безаварийной работы;

1.2. Периодичность осмотров устанавливается:

ПС 110-35кВ – 2 раза в месяц оперативно – выездной бригадой (далее - ОВБ), 1 раз в месяц ИТР, а для подстанций, где отсутствует или не работает телесигнализация - 4 раза в месяц ОВБ;
РП 6-10кВ и ТП 6-10кВ – 1 раз в месяц дежурным персоналом и 1 раз в 6 месяцев ИТР;
ТП 6-10кВ, питающие особо ответственных потребителей или работающие в неблагоприятных условиях, должны осматриваться 1 раз в месяц ИТР.

Дополнительно осмотр выполняется при производстве оперативных переключений, допуске ремонтных бригад ОВБ и персоналом ИТР, при введении «особой схемы».

1.3. Осмотр производится с заполнением «Листка осмотра». При выявлении во время осмотра нарушениях, которые могут повлечь за собой нарушение режима работы подстанций РП и ТП, немедленно докладывается диспетчеру электросетей (далее - диспетчер). Дефекты заносятся в «Журнал дефектов».

Устранение неисправностей персоналом, проводящим осмотр, разрешается только с ведома диспетчера, после выполнения технических и организационных мероприятий по охране труда. Самовольное производство каких-либо работ при осмотрах запрещается.

1.4. Если при осмотре выявлена неисправность, угрожающая повреждением оборудования и требующая срочного отключения присоединения, то необходимо, не запрашивая диспетчера, выполнить отключение и только потом доложить диспетчеру. Осмотр продолжается только при полном устранении всех неисправностей или когда оставшиеся неисправности не представляют собой опасности для жизни людей и целости оборудования.

1.5. Все выявленные замечания и дефекты персонал ОВБ должен записать в «Журнал дефектов». Дефекты и замечания, требующие немедленного устранения, должны быть незамедлительно переданы диспетчеру и вышестоящему руководству организации и должны быть устранены в кратчайшие сроки. Ремонт и обслуживание подстанций, устранение дефектов.

2. Осмотр подстанций 110/35кВ.


2.1. Осмотр подстанции начинается с общего пульта управления (ОПУ), с панели центральной сигнализации (ПЦС), куда выведены сигналы неисправности, контроля изоляции 10/6/0,4кВ и т.д.

При осмотре необходимо включить ключ на панели ЦС, проверить выпавшие блинкера аварийной и предупредительной сигнализации, произвести возврат их в нормальный режим работы. Независимо от того, поднялись блинкера или нет, дальнейший осмотр подстанции прекратить и, приняв все меры ТБ, выявить причины выпадения блинкеров.

2.2. При осмотре подстанции проверяется:

исправность телесигнализации открывания дверей ПС, РП, ТП;
исправность телефонной связи;
наличие защитных средств согласно табеля, их состояние и сроки испытания;
наличие противопожарных средств, их состояние;
состояние освещения подстанции, отсутствие неисправных выключателей и розеток;
состояние технической документации на подстанции;
положение накладок, автоматов, рубильников и предохранителей в цепях вторичной коммутации и соленоидов или электродвигателей заводки пружинных приводов и соответствие их оперативным указаниям для существующей схемы;
наличие и контроль изоляции оперативного тока по вольтметрам на панелях РЗА;
наличие и контроль изоляции собственных нужд;
наличие принципиальной схемы ПС и ее соответствие существующей схеме.

2.2.1. При осмотре распределительного устройства подстанции:

производится замер напряжения по фазам на каждой секции 6-10кВ, записывается нагрузка и показания счетчиков на отходящих фидерах и на вводах трансформаторов (если нагрузка превышает номинальную, об этом немедленно сообщается диспетчеру);
проверяется наличие и состояние блокировки присоединений;
проверяется наличие диспетчерских надписей на оборудовании и на приводах коммутационных аппаратов в первичной и вторичной схеме, их состояние и соответствие принятым требованиям и назначению;
проверяется состояние измерительных приборов, сроки их поверки;
проверяется целостность опломбирования клемников цепей коммерческого учета.

2.2.2. При осмотре строительной часть подстанции проверяется:

- отсутствие течи крыши;

отсутствие дыр в заборе, отверстий в кабельных каналах и в здании ПС через которые могут проникнуть грызуны и мелкие животные;
состояние дверей и запоров, наличие и исправность замков на дверях и воротах;
соответствие габаритов между ветвями деревьев и токоведущими частями по периметру подстанции согласно требований ПУЭ;
наличие и состояние предупредительных плакатов на ограждении оборудования и на заборе подстанции;
наличие диспетчерских наименований и телефона;
чистку и порядок в помещениях и на территории подстанции.

2.3. Осмотр оборудования ПС:

2.3.1. При осмотре силовых трансформаторов проверяется:

- показания термометров и термосигнализаторов, показывающих температуру масла в баке трансформатора, их целость и исправность;

уровни масла в баке расширителя и баке РПН, соответствие уровня температурным отметкам, целость и исправность маслоуказателей, наличие температурных отметок на расширительном баке;
величина давления масла в герметичных вводах и уровни масла в маслонаполненных вводах, соответствие давления масла температурным кривым в герметичных вводах;
наличие масла в масляных затворах воздухоосушительных фильтрах, цвет селикагеля в них и воздухоосушительных фильтрах негерметичных вводов (цвет селикагеля должен быть голубым);
состояние фарфоровой изоляции вводов (отсутствие трещин, сколов, загрязнения, течи масла из уплотнений, коронирующих разрядов);
целость и исправность газового реле, мембраны выхлопной трубы, положение шиберов на трубе к расширителю и на радиаторах к баку;
состояние фланцевых соединений (отсутствие течей масла);
работа системы обдува трансформатора;
работа РПН трансформатора (записываются показания счетчиков числа срабатывания РПН);
состояние фундамента трансформатора, состояние гравийности подсыпки и целостность заземляющей проводки;
работа подогрева привода РПН (в зимнее время).

2.3.2. При осмотре масляных выключателей проверяется:

наличие масла в горшках (баках) выключателя и вводах, соответствие его уровня нанесенным на маслоуказательных стеклах отметкам;
цвет масла в стекле (масло должно быть прозрачным);
отсутствие течей масла из баков выключателя, из указательных стекол и демпферного устройства;
целостность изоляции выключателя и ее чистота;
отсутствие видимых механических повреждений частей выключателя и привода;
наличие и целость всех соединений, шлинтов, ограничителей, положение указателей и исправность сигнальных ламп;
отсутствие выбросов масла из выключателя;
исправность подогрева привода и баков (в зимнее время);
давление газа в фазах выключателя (ВМТ-110);
положение привода выключателя (привод должен быть взведен, электромагниты в исходном положении);
отсутствие коронирования оборудования.

2.3.3. При осмотре разъединителей, отделителей проверяется:

полнота захода ножей в губки (должно быть не менее чем на 2/3 своей площади);
целостность изоляции, отсутствие коронирования;
температура контактов (визуально и приборам);
исправность тяг привода;
положение серновидного рычага в приводе ОД, КЗ (при вводе трансформатора в работу);
наличие защитных козырьков над приводами.

2.3.4. При осмотре токоограничивающих реакторов проверяется:

бетонные колонки на отсутствие в них трещин, сколов;
прочность вмазки в бетон крепежных болтов и контактных зажимов;
целость лакового покрытия бетонных колонок;
исправность изоляции витков, отсутствие деформации витков и замыкания их между собой;
отсутствие повреждений опорных изоляторов и надежность их крепления к бетонным колонкам.

2.3.5. При осмотре трансформаторов тока и напряжения проверяется.

- уровень масла в расширителе;

отсутствие следов перегрева токоведущих частей и контактных соединений;
отсутствие вытеканий изоляционной массы;
целостность изоляции;
отсутствие обрывов проводов вторичной коммутации.

2.3.6. При осмотре токоведущих шины и кабелей проверяется:

отсутствие нагрева контактов;
отсутствие повреждений опорной и подвесной изоляции, ее чистота, отсутствие коронирования;
отсутствие посторонних предметов на ошиновке и ее целостность;
отсутствие коронирования в кабельных разделках и вытекании мастики из концевых воронок, отсутствие трещин и сколов на воронках из эпоксидной смолы;
наличие бирок на кабелях;
отсутствие джутовой оплетки на кабелях, проложенных в кабельных каналах и наличие окраски брони кабелей;
наличие стальных или чугунных кожухов на соединительных муфтах кабелей в кабельных каналах

2.3.7. При осмотре разрядников проверяется:

целость фланцев, фарфоровой изоляции, отсутствие трещин, сколов;
состояние крепления разрядников и спусков к ним, заземляющих проводников;
записывание показания регистратора срабатывания разрядников.

2.3.8. При осмотре аккумуляторных батарей проверяется:

достаточность освещения;
укомплектованность материалами, спецодеждой, нейтрализующими растворами;
уровни электролита в банках, его плотность, напряжение на батарее;
чистота батареи, количество шлама в банках, отсутствие коробления пластин и шпона;
работа зарядных и подзарядных устройств.

2.3.9. При осмотре оборудования щита собственных нужд проверяется:

исправность кожухов, рукояток, запоров, ручек и другой аппаратуры, исправность заземляющей проводки;
отсутствие нагрева контактных соединений, подгара, наплывов на контактах;
отсутствие некалиброванных вставок, самодельных предохранителей;
наличие надписей коммутационных аппаратов, номинальный ток предохранителей;
исправность сигнальных ламп;
наличие и исправность дугогасительных камер на автоматах.

2.4. После окончания осмотра должны быть заперты на замок все дверцы ячеек, закрыты двери отдельных помещений, отключена центральная сигнализация, включена телесигнализация открывания дверей, выключено освещение подстанции и заперты на замок все двери, ворота и калитки подстанции.

3. Осмотр распределительных пунктов, трансформаторных подстанций

Для осмотра РП или ТП необходимо иметь при себе:

диэлектрические перчатки;
изолирующую оперативную штангу 10кВ;
указатели напряжения до 1000В и на 6-10кВ;
токоизмерительные клещи;
термоиндикаторную свечу или термометр;
переносной фонарь.

3.1. При осмотре строительная части РП, ТП проверяется:

состояние подъездных путей, отсутствие загромождений дверей в ТП, РП;
состояние отходящих кабельных трасс (отсутствие раскопок, свалок материала, мусора и т. п.);
исправность отмостки вокруг ТП, РП;
отсутствие видимых повреждений кровли, особенно в местах водослива;
состояние штукатурки, побелки стен ТП, РП, отсутствие в стенах дыр;
исправность дверей в ТП, РП, наличие на них четких диспетчерских надписей и предупредительных плакатов, исправность дверных замков и запоров;
отсутствие течи крыши, состояние внутренней отделки здания ТП, РП;
работа обогревательных элементов;
чистота помещений и кабельных каналов, отсутствие дыр в перекрытиях кабельных каналов.

3.2. При осмотре электрической части ТП, РП проверяется:

состояние освещения помещений и камер РП, ТП;
наличие эл. схемы РП, ТП и ее соответствие натуре.

3.3 При осмотре силовых трансформаторов проверяется:

наличие барьеров с предупредительными плакатами при входе в камеры трансформаторов;
уровень масла в расширительных баках трансформаторов, соответствие его температурным отметкам;
отсутствие течей масла из фланцевых соединений и корпуса трансформатора;
целостность изоляторов на крышке трансформатора, их чистоту, отсутствие нагрева проходных токоведущих стержней;
температура масла в трансформаторах (по термометру);
состояние заземления трансформатора;
состояние средств пожаротушения;
состояние проводника, заземляющего нулевой вывод 0,4кВ и нулевой шины, надежность их крепления.

3.4. При осмотре РУ 6-10кВ проверяется:

А) масляные выключатели:

наличие масла в горшках (баках) выключателей, соответствие его уровня нанесенным на маслоуказательных стеклах отметках;
цвет масла в маслоуказательных стеклах (масло должно быть прозрачным);
отсутствие течей масла из баков выключателя, из указательных стекол и демпферного устройства;
целостность изоляции выключателя и ее чистота;
отсутствие видимых механических повреждений частей выключателя и привода;
наличие и целостность всех шарнирных соединений, шлинтов, ограничителей, положение указателей и исправность сигнальных ламп;
отсутствие выбросов масла из выключателя;
положение привода выключателя (привод должен быть взведен);
отсутствие коронирования;
исправность обогрева(в зимнее время);
введенное(выведенное) положение АВР. Готовность АВР к работе (реле времени и однократности действия подтянуты, привод СВ взведен, груз поднят, КГП замкнут).

Б) разъединители, выключатели нагрузки:

полнота захода ножей в губки, отсутствие перегрева контактных соединений;
целостность изоляции, отсутствие видимых механических повреждений дугогасительных камер;
исправность привода;
наличие над приводами четких диспетчерских надписей;
отсутствие коронирования;
наличие блокировочных устройств на приводах разъединителей (выключателей нагрузки) и заземляющих ножей;
исправность фикисрующих устройств приводов.

В) трансформаторы тока и напряжения:

- наличие и величина напряжения 6-10 кВ;

отсутствие следов перегрева токоведущих частей и контактных соединений;
отсутствие вытеканий изоляционной массы;
целостность изоляции;
отсутствие обрывов проводов вторичной коммутации,

Г) токоведущие шины и кабели.

отсутствие нагрева контактов;
отсутствие повреждений опорной изоляции, ее чистота, отсутствие коронирования;
целостность ошиновки, отсутствие на ней посторонних предметов;
отсутствие короны в кабельных разделках и вытекания мастики из концевых воронок, отсутствие трещин и сколов на воронках из эпоксидной смолы;
наличие бирок на кабелях;
целостность заземления брони кабелей;
отсутствие джутовой оплетки на кабелях в пределах прохождения их по кабельным каналам и наличие окраски брони кабелей;
заделка отверстий труб на выходе из кабельных каналов;
окраска ошиновки, обозначение мест для наложения переносных заземлений.

Д) при осмотре РУ-0,4кВ проверяется:

исправность кожухов, рукояток приводов, запоров, ручек и другой арматуры, исправность заземляющей проводки;
отсутствие нагрева контактных соединений, подгара, наплыва, на контактах, полнота захода ножей рубильников в губки;
отсутствие некалиброванных вставок, самодельных предохранителей;
наличие диспетчерских надписей над приводами рубильников;
наличие надписи номинального тока вставки.

3.5. При осмотре электрического оборудования РП и ТП проверяется:

наличие и исправность дверей и шкафов ячеек, замков и запоров в них, исправность ограждений токоведущих частей;
положение автоматов и накладок в цепях вторичной коммутации;
исправность электроизмерительных приборов и сроки их поверки;
производится замер нагрузок отходящих линий и силовых трансформаторов, установленных в РП (ТП) пофазно;
замеряется величина напряжения на секциях 0,4кВ.

3.6. Для РП имеющих собственные нужды, оперативный ток, телефонную связь и телемеханику, дополнительно проверяются такие устройства аналогично как и для подстанций (п.п. 2.1, 2.2, 2.2.1)

3.7. После окончания осмотра должны быть заперты на замок все дверцы ячеек, шкафов, рубильников, отключено везде освещение и закрыты на замок все входные двери.
Аватара пользователя
Микес
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 14:21
Репутация: 0
Откуда: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Микес » 16 дек 2015, 02:11

Осмотр электроустановки ВРУ. Выписки из ПУЭ, ПТЭЭП (не все правила)

1. Введение

Целью визуального осмотра является оценка состояния ВРУ. Соответствие смонтированной электроустановки требованиям нормативной и рабочей документации и подготовка к сдаче-приемке в эксплуатацию.

Визуальному осмотру подлежат:

- Заземляющие устройства;
- Электропомещения;
- Распределительные устройства;
- Устройства автоматического включения резервного питания;
- Вторичные цепи схем защиты, автоматики, управления, сигнализации и измерения;
- Измерительные трансформаторы;
- Приборы учета электроэнергии;
- Аппараты защиты;
- Электропроводки;
- Кабельные линии;
- Внутреннее освещение;
- Маркировка, надписи;
- Приемосдаточная документация.

2. Назначение

Назначение настоящей методики – описание процедур по организации, выполнению и оформлению проводимых специалистами ЭЛ визуальных осмотров электроустановок. Настоящая методика составлена на основании следующей нормативной базы и литературы:
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- ПУЭ

3. Общие положения

До начала выполнения работ в электроустановках специалистами ЭЛ должен быть произведен визуальный осмотр фактически смонтированных электроустановок.

Задача осмотра – определение соответствия фактического состояния электроустановки исполнительной документации (рабочей документации и документации заводов-изготовителей электрооборудования) и требованиям нормативных документов.

При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее (ПТЭЭП 2.2.40.):

- состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков;
- исправность освещения и сети;
- состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения;
- состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.);
- отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования;
- исправность и правильность показаний указателей положения выключателей;
- плотность закрытия шкафов управления;
- возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др.

В процессе визуального осмотра также должно проверяться:

- отсутствие механических повреждений проводок и аппаратов защиты (повреждение изоляции проводок, наличие сколов и трещин на аппаратах защиты);
- наличие мер защиты от поражения электрическим током, включая соблюдение минимально допустимых расстояний от токоведущих частей до защитных ограждений и барьеров;
- наличие противопожарных уплотнений и других средств, препятствующих распространению огня, а также защиты от тепловых воздействий;
- выбор устройств защиты и уставок их срабатывания;
- выбор оборудования и защитных мер, соответствующих внешним воздействиям;
- наличие маркировки нулевых рабочих и защитных проводников;
- наличие схем, предупреждающих надписей или другой подобной информации;
- наличие маркировки цепей, предохранителей, клемм и т.п.;
- правильность разделки и подключения проводников;
- доступность электрооборудования для удобного обслуживания.

Для проведения проверки используются средства измерений и индикации:

- Рулетка измерительная с диапазоном измерения до 3 м, точность измерения 1 см;
- Мультиметр;
- Индикатор (одно- двух- полюсной).


Электропомещение

- В электропомещениях ширина проходов в свету для обслуживания должна быть не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещения оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м (п. 4.1.21. ПУЭ, УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ);

- В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты. Все отверстия в местах прохождения кабеля уплотняются. Для предотвращения попадания животных и птиц, все отверстия и проемы в наружных стенах помещений заделываются или закрываются сетками с размером ячейки (1х1) см (ПТЭЭП 2.2.3., РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ);

- В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды (ПУЭ 4.1.20. КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ).

Распределительные устройства

- Все металлические части РУ должны быть окрашены или иметь другое антикоррозийное покрытие (ПУЭ 4.1.6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ);

- Перед вводами в здание не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено в ВРУ или ГРЩ (п. 7.1.23 ПУЭ Вводные устройства, распределительные щиты,распределительные пункты, групповые щитки);

- ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.

ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м (ПУЭ 7.1.28. Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки);

Маркировка, надписи

- Цветовое обозначение шин должно соответствовать п. 1.1.29 ПУЭ: наиболее удаленная — желтый (А), средняя — зеленый (В), ближайшая — красный ©; в вертикальной плоскости: А-В-С — сверху вниз или слева направо;
- РУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей на лицевой стороне устройства (п. 4.1.3 ПУЭ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ);
- На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения ВКЛ и ОТКЛ (п. 4.1.11 ПУЭ УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ);

- На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.

На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки (ПТЭЭП 2.2.20. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ).

Аппараты

- Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю (п. 4.1.8 ПУЭ УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ);

- Должна быть возможность снятия напряжения с каждого коммутационного аппарата на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты (п. 4.1.12 ПУЭ УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ);

- На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить" и др.) (ПТЭЭП 2.2.14., РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ);

- Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов (ПТЭЭП 2.2.4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ);

- Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала (ПУЭ 4.1.10., УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ);

- На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено" и "отключено" (ПУЭ 4.1.11., УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ);

- ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях (п. 7.1.24 ПУЭ Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки).

Кабельные линии внутри зданий

- Каждая кабельная линия должна быть промаркирована. На открыто проложенных кабелях должны быть бирки. Обозначение наносится несмываемой краской. Бирка должна быть закреплена капроновой нитью, пластмассолентой (п. 3.104-3.106 СНиП 3.05.06-85);

- Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или в трубах. Заделка в них кабелей наглухо не допускается. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается (п. 2.3.135 ПУЭ );

- Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения, доступные для неквалифицированного персонала, должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня пола или земли и на глубине 0,3 м в земле (п. 2.3.15 ПУЭ);

- Кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным материалом. Туннели, подвалы, каналы должны содержаться в чистоте, а дренажные устройства обеспечивать беспрепятственный отвод воды (ПТЭЭП 2.2.11. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ);

- Места, в которых допускается переезд автотранспорта через кабельные каналы, должны отмечаться знаком (ПТЭЭП 2.2.13. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ).
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение tupos » 16 дек 2015, 05:00

Микес, вот а теперь все что написали попробуйте изложить в удобной форме на лист А4 формата - Лист осмотра электроустановки
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Андрей Ingener » 16 дек 2015, 07:20

И будет у вас что то похожее на протокол визуального осмотра электроустановки, в котором будете отмечать, что соответствует , а что нет
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 09:51

Когда то,у нас были типографические бланки А4,для осмотра КТП-10/0,4,но от них ушли!
Теперь есть перечень основных дефектов ВЛ-10;0,4;КТП-10/0,4-с ним ознакомлен персонал,а уже лист осмотра,заполняется персоналом на пустографке.
Для п/ст 35 кВ и выше,разработаны персональные программы осмотра!
Микес писал(а):Источник цитаты Выписки из ПУЭ, ПТЭЭП (не все правила)


По этой выписке,уже не сложно будет набрать ведомость/программу/лист осмотра!
(могу на почту кинуть нашу программу,как образец)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
домашний мастер54
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 13:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение домашний мастер54 » 29 фев 2016, 15:54

Вопрос
ВВОДНЫЕ
Панельный 9-ти этажный 6-ти подъздный дом, 3 щитовых в подвалах
что должно быть в каждой щитовой
огнетушитель? Если ДА то какой ОУ или ОП, какой объемом
коврик диэлектрический?
перчатки?
УНН?
Что то еще?
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Приём в эксплуатацию ВРУ 0,4 кв жилых зданий

Сообщение Андрей Ingener » 29 фев 2016, 16:32

Все ответы по укомплектование щитовых есть в конце инструкции СИЗ

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя