Вопрос про систему заземления TN-C-S

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Rokoal » 15 дек 2015, 15:54

mastervictor писал(а):Источник цитаты А вот смысл этой перемычки?

Думаю tupos нам подскажет.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение tupos » 15 дек 2015, 15:59

Rokoal, издеваетесь? По новому кругу разжевывать?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 15 дек 2015, 16:07

Rokoal писал(а):Источник цитаты На сайте заметки электрика хорошая статья про разделение, она так и называется. Прочтите, все станет понятно.

Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!
Rokoal писал(а):Источник цитаты Думаю tupos нам подскажет.

tupos писал(а):Источник цитаты Две шины устанавливаются и соединяются перемычкой в следующем случае: когда схема заземления объекта неизвестна.

Почему не посадить все концы РЕ и N на ГЗШ?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Rokoal » 15 дек 2015, 16:09

tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, издеваетесь? По новому кругу разжевывать?

Мне понятно. Во ВРУ лучше две шины для монтажа, удобней, получается, что это одна шина, поэтому и перемычка.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Кактус » 15 дек 2015, 17:12

Так давйте найдем решение которое всех устроит, и согласно ПУЭ и др. НД. Можно ли считать тогда БОКС на столбе-ВРУ??
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение tupos » 15 дек 2015, 18:58

mastervictor писал(а):Источник цитаты Почему не посадить все концы РЕ и N на ГЗШ?

С пятипроводным вводом (TN-S) так делать нельзя.

Кактус писал(а):Источник цитаты Так давйте найдем решение которое всех устроит, и согласно ПУЭ и др. НД. Можно ли считать тогда БОКС на столбе-ВРУ??

Решение-то ведь есть:
- если схема на объекте применяется TN-C-S, то правомерно установить одну шину PE и на этом успокоиться, ошибки не будет;
- если на объекте применена система TN-S, то устанавливаются 2 шины;
- если на объекте не известна система заземления, то устанавливаются 2 шины, соединенные перемычкой;
- если во ВРУ по вводу устанавливается УЗО, ставится две шины: РЕ, на которой производится разделение и N - шина после УЗО.

Кактус писал(а):Источник цитаты Можно ли считать тогда БОКС на столбе-ВРУ

А что это по вашему?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Кактус » 16 дек 2015, 08:08

tupos писал(а):Источник цитаты А что это по вашему?

Да это я так, пофлудить. Но если посмотреть, то какое там распределение? никакого! как вошло 3/5 проводов, так и вышло, я бы сказал что это например: ПУПЭ (пункт учета потребляемой электроэнергии). Не думаю, что стоит обращать на этот пост внимание ВРУ - значит ВРУ. :smile: хотя на самом деле это ВПУ
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 08:50

mastervictor писал(а):Источник цитаты Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!

Сидя утром на горшке,понял!
Щит идет с завода с двумя шинами,но так как по месту TN-C-S,то ставим перемычку!
Правильно?
tupos писал(а):Источник цитаты С пятипроводным вводом (TN-S) так делать нельзя.

Я про TN-C-S!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Кактус » 16 дек 2015, 08:54

mastervictor писал(а):Источник цитаты Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!

mastervictor писал(а):Источник цитаты Сидя утром на горшке,понял!

СКОЛЬКО же Вы там сидели?! :biggrin:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Андрей Ingener » 16 дек 2015, 09:00

Вот именно там и происходит озарение или бывает мысля удельная проскочит :wink:
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Rokoal » 16 дек 2015, 09:00

mastervictor писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты Перечитывал ее не раз,но зачем перемычка,не понял!

Сидя утром на горшке,понял!
Щит идет с завода с двумя шинами,но так как по месту TN-C-S,то ставим перемычку!
Правильно?
tupos писал(а):Источник цитаты С пятипроводным вводом (TN-S) так делать нельзя.

Я про TN-C-S!

ААААА :help:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 09:57

Кактус писал(а):Источник цитаты СКОЛЬКО же Вы там сидели?!

Дело не во времени! :wink: (можно на ТЫ!)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вот именно там и происходит озарение или бывает мысля удельная проскочит

Точно! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 09:58

Rokoal писал(а):Источник цитаты ААААА :help:

Чего не так то?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Rokoal » 16 дек 2015, 10:31

mastervictor писал(а):Источник цитаты Чего не так то?

Все так. С завода идут ВРУ с двумя шинами, это большие шкафы для домов жилых например. Индивидуальные так сказать, для частного дома идут без шин, вы сами устанавливает нулевую шину на дин рейку, шину заземления на корпус щита если он железный.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 10:52

Rokoal писал(а):Источник цитаты для частного дома идут без шин, вы сами устанавливает нулевую шину на дин рейку, шину заземления на корпус щита если он железный.

Вот что меня и сбивало с толку!
Зачем МНЕ ставить две шины,и перемычку?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение tupos » 16 дек 2015, 10:58

mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем МНЕ ставить две шины,и перемычку?!

Вы достали. Если схема TN-C-S, УЗО на вводе нет, ставьте ОДНУ шину.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 11:01

tupos писал(а):Источник цитаты Вы достали.

Да все нормально!Не кричи!Просто ты не понял,я в этом посту написал,почему я вчера тупил! :wink:
tupos писал(а):Источник цитаты Если схема TN-C-S, УЗО на вводе нет, ставьте ОДНУ шину.

И про УЗО я еще только собирался поднимать вопрос! :wink:
Запасайся Тенотеном! :biggrin:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Кактус » 16 дек 2015, 11:09

агаааа - ща начнётся! жду! :smile:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение Rokoal » 16 дек 2015, 12:14

mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем МНЕ ставить две шины,и перемычку?!

Чтобы разделить PEN на PE и N :biggrin:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос про систему заземления TN-C-S

Сообщение mastervictor » 16 дек 2015, 14:18

Кактус писал(а):Источник цитаты агаааа - ща начнётся! жду!

(Где то вроде тема была,туда напишу!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей