Добрый вечер!
Посоветуйте силовой кабель 4-5 жил в землю до 750 А на жилу
I_Ran_Past писал(а):Добрый вечер!
Посоветуйте силовой кабель 4-5 жил в землю до 750 А на жилу
ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.
I_Ran_Past писал(а):Источник цитатыТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.
Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался
I_Ran_Past писал(а):ТОЭ писал(а):Кабель бронированный, скорее всего 2 в параллель, алюминий 4х240 или лучше медь 4х185. Пять жил необязательно. Ещё нужно знать длину для расчета допустимых потерь.
Метров 75, не больше
А чего именно в параллель?
Таких толстых не выпускают что ли, чтоб одним?
Что бронированный я понимаю, я просто ни разу с такими мощностями не связывался
ТОЭ писал(а):Это мой выбор как проектировщика. Толстый кабель тяжело прокладывать, гнуть, подключать и теряем в удельной проводимости.
Вернуться в «Провода и кабели»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя