Antongr писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Ситуация такова, дом, село,однофазное электричество, провалы напряжения до 140в, часто в непогоду бывает кратковременное (1-2с.) полное отключение сети. нужна защита для насосов мощностью 1кВт. В перспективе нужна стабилизация для всего дома, мощность 10кВт, но предполагаю слишком затратно выйдет. Для насосов думал поставить стабилизатор 2кВт, но смущает кратковременное откл сети ( холодильники гаснут). Подскажите как возможно решить данный вопрос.
Rumato писал(а):Источник цитаты Трахнуть электросети, что бы они навели порядок. Все стабилизаторы это игрушки.
elalex писал(а):Источник цитаты Определите, насколько падает напряжение от стандартного чайника 2кВт.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем такие мощные насосы, с какой глубины на какую высоту поднимаете, какое давление в системе? И вообще, какие они, с каким пуском? Не проще при провалах в сети просто блокировать их пуск?
ПАВ писал(а):Источник цитаты elalex таки прав- нужна статистика по времени и немаловажно- характер колебания напряжения- провалы плавные по пикам ночь/день/утро/вечер или короткие? Какая линия, какое сечение, длина до ТП?
Antongr писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем такие мощные насосы, с какой глубины на какую высоту поднимаете, какое давление в системе? И вообще, какие они, с каким пуском? Не проще при провалах в сети просто блокировать их пуск?
насосы поверхностный 0.5кВт для создания давления в системе ибо с водой тоже бедаааа=)вода от башни, часто не хватает на всю улицу, колонка газовая хрен зажигается без насоса, и носос доильной установки для КРС, тоже 0.5кВт
elalex писал(а):Источник цитаты Судя по падению напряжения от духовки - вам нельзя (неприлично) даже включать её всю.
Вот в такой электрической дыре вы собираетесь жить.
ПАВ писал(а):Источник цитаты И еще- не пишите "вт", или вольт-В или ватт- Вт, так общепринято и понятно.
Выбор СН простой- при медленных- ночь/день отлично работают сервоприводные СН, при быстрых провалах лучше не релейные, а симисторные.
Antongr писал(а):Источник цитаты а возможно ли включение в сеть бензиновый/дизельный генератор с авто запуском дабы решить проблему кратковременного выкл сети? возможно ли вообще такой кульбит?
Antongr писал(а):Источник цитаты а возможно ли включение в сеть бензиновый/дизельный генератор с авто запуском дабы решить проблему кратковременного выкл сети? возможно ли вообще такой кульбит?