elalex писал(а):Источник цитаты тобы снизить величину токов, протекающих по проводу «земля», клеммы заземления всех систем электропитания переменного тока должны быть объединены вместе и соединены с одним и тем же заземляющим электродом
A.Li писал(а):Источник цитаты Своё ТТ в квартире МКД ( TN-C ). Ранее вроде говорили , не помню.
1. Для заземления экрана кабеля витая пара (интернет) можно ли подсоединиться к общей шине заземления силовых кабелей в квартирном щите ? Или для этого необходим отдельный кабель до земли для избежания дополнительных помех от общей шины заземления ? Витая пара в нескольких местах пересекается с силовыми кабелями, но и местами 1-2 метра вплотную с силовыми, имхо лучше заземлить. Или , может, совместное пролегание не значительно и достаточно в таком случае использовать простую витую пару без экрана ?
2. Экран коаксиального кабеля (тв) вроде тоже требует заземления от возможных помех, и заземляют по хорошему экран с обоих сторон кабеля. Коллективная антенна должна быть на крыше МКД заземлена, следовательно и экран кабеля со стороны антенны. Требуется ли заземление экрана кабеля со стороны телевизора , или не заморачиваться если телик показывает нормально ?
elalex писал(а):Источник цитаты сечения заземляющих проводников УЗИПов на заземление ТТ тоже должно быть, как фазных. А сами заземляющие проводники - минимальной длины.
elalex писал(а):Источник цитаты Открытым проводом ПВ-1 2,5мм² - рискованно, хотя бы защищенным проводом ВВП-1 2х1,5.
elalex писал(а):Источник цитаты необязательно НГ
elalex писал(а):Источник цитаты Но 1-жильный ВВГ существует лишь теоретически.
elalex писал(а):Источник цитаты Его неплохо бы применять для внутришкафного монтажа фаз до автоматов
elalex писал(а):Источник цитаты Предполагаю, фазных проводников более 2,5мм² внутри дома не будет.
Каждый раз обращайте внимание, про какой заземляющий проводник идёт речь, в разных частях дома требования к его сечению разные.
elalex писал(а):Источник цитаты Штыря 1м для защитного заземления достаточно, а для молнии и УЗИПа - нет.
elalex писал(а):Источник цитаты Стандартное решение - контур по периметру дома на глубине 0,5м, вертикальные штыри необязательны.
elalex писал(а):Источник цитаты Для УЗИПа нет понятия достаточного сопротивления, есть понятие лучшего или худшего.
elalex писал(а):Источник цитаты Но если заземляющий проводник снаружи, по стене дома, то сталь
elalex писал(а):Источник цитаты Берите нержавеющей тросик или в пластиковой оболочке.
A.Li писал(а):Источник цитаты Как понял, если не ставить УЗИП, то достаточно заземляющего сечения до самого штыря 2.5кв как и фаза по квартире ?
elalex писал(а):Источник цитаты 1. ПУЭ в части сечений нужно почитать, принять к сведению, но сделать по-своему.
Уже были разборки идиотских требований ПУЭ.
Ещё намного раньше был спор - зачем защитный проводник должен быть сечением с фазный при малых токах, но при больших - достаточно и половины. ПУЭ рассчитывает на отказ защиты, нормальные электрики на это не рассчитывают.
A.Li писал(а):Длинна минимальна заземляющего провода не получится, третий этаж как никак. У меня вводной кабель медь 6кв. По квартире 2.5кв. Планирую в КЩ УЗИП. Как по вашему какое сечение взять меди заземляющего провода от ГЗШ до штыря ?
Yury писал(а):Источник цитаты одну систему.
Yury писал(а):Источник цитаты одно заземляющее устройство