Страница 3 из 25
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:01
elalex
Оказывается, у импульсных токов свои законы - дальше 10м по проводникам они не ходят - для них это слишком тяжело - большое сопротивление. Пользователь ПАВ должен знать об этом лучше.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:06
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Большая коррозия и разрушение вертикальных электродов.
По Вашему опыту, какой срок службы?
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:18
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты И Вам бы не плохо поинтересоваться у присутствующих, кто и при каких условиях производил это вскрытие грунта, еще поинтересуйтесь кто ведет паспорт заземляющего устройства и производит его измерение раз в 3 года...
Производим замеры своими силами,раз в 6 лет,раз в 12 лет,со вскрытием грунта.
После кап ремонта,замеры производит ЭТЛ.
Паспорт отдельно для ЗУ не ведется,ведется паспорт КТП/ЗТП.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:34
mastervictor
Многое зависит от среды!
Есть такое понятие,как агрессивная среда!(побережье,МТФ,СТФ......)
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:42
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты откуда взяться потенциалу на защитных контактах розеток?
В системе ТТ у потребителя при ударах молнии в землю возможно появление большого напряжения между нолем и землей, потому что эти проводники соединены с разными участкам земной поверхности. Поэтому и в УЗИП для систем ТТ ставят газовые разрядники между нолем и землей.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:48
mastervictor
Сходил, сделал пару фото. (не грузятся)
Заземлитель опоры,8 мм был 1976 году.Сейчас 5-6 мм,не мерил.
Заземлитель опоры 10 мм был в 1990 году.Практически без изменений,даже проволочка,которой был привязан заземлитель к монтажной петле,на месте!Не трогал ее,может и рассыпится!
На побережье,провод и опоры к 30-ти годам,превращаются в труху!
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:57
elalex
Буду говорить заказчикам, что 20 лет. Эта цифра проскальзывает и в документах.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 09:59
mastervictor
Где то слышал/читал,что замена ВЛ производится 3 раза в 100 лет.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:35
ПАВ
Если и производится, то это ГДЕ-ТО. На опорах с маркировкой 1970...72 висит ЛЭП-10 тех же времен и только в последние годы начали массово внедрять на новостроях и менять ВЛ-0,4 открытую на СИП. Кстати, mastervictor, до моря- рукой подать, а вот трухлявого бетона не видел. Видать, замес разный был.
А вааще, сама по себе система ТТ- отличная вещь.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:44
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты а вот трухлявого бетона не видел. Видать, замес разный был.
Я про Темрюкский район.(слева Азов,с право Черное,а с тылу плавни)Про бетон не скажу,а вот метал,что цветной,что черный-труха!
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:56
elalex
Не замена ВЛ, а срок службы заземления.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:57
elalex
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:18
mastervictor
mastervictor писал(а):Источник цитаты Где то слышал/читал,что замена ВЛ производится 3 раза в 100 лет.
А я про ВЛ!
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:58
ПАВ
mastervictor писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты а вот трухлявого бетона не видел. Видать, замес разный был.
Я про Темрюкский район.(слева Азов,с право Черное,а с тылу плавни)Про бетон не скажу,а вот метал,что цветной,что черный-труха!
Это у вас металл такой- не там стырили. Я тоже у моря, и лиман, и море- рядом, и туманы, но стыренная 25 лет назад бурильная труба ничуть не прохудилась на даче в образе П-образной стойки под баком для воды. А так, теоретицки- примерно минус 0.1 мм в год для открытого металла. И практически совпадает с теорией.
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 15:10
elalex
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 15:52
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты Многое зависит от среды!
Есть такое понятие,как агрессивная среда!
+1
Система заземления ТТ
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:11
Константин
Дополню немного. Если брать за основу влажный (мокрый) солончаковый грунт, то железную арматуру которую берут потребители в качестве вертикальных заземлителей (электродов) то они сгнивают полностью в течении 5-8 лет. Из горячеоцинкованной стали держаться 15-17 лет. Но это еще раз соглашусь с mastervictor сильно зависит от среды эксплуатации.
tupos писал(а):Источник цитаты не плохо поинтересоваться у присутствующих, кто и при каких условиях производил это вскрытие грунта
При демонтаже старого ЗУ. Визуальный осмотр ЗУ в полости грунта не проводим так как подобный вид работ дорогостоящий для заказчиков. В основном традиционно обходимся только испытаниями ЗУ. Если не соответствует нормам НПД то демонтируем и заменяем новым.
Система заземления ТТ
Добавлено: 04 ноя 2015, 09:24
mastervictor
Система заземления ТТ
Добавлено: 04 ноя 2015, 09:25
mastervictor
Система заземления ТТ
Добавлено: 15 ноя 2015, 19:26
Военпенс04
Кактус писал(а):Источник цитаты Да никаких богатств - в 2-х комнатную достаточно 4 УЗО х 1500р. (если ABB, а не ИЭК какой-то)= 6000р. Если люди делают ремонт, а не косметику, то цена вопроса "копейки".
УЗО(АВВ) теперь стоят от 5300 рублей штука...