Всем - здравствуйте! Работаю в ЭИЛ, возникло несколько вопросов на которые не нашел нигде четкого ответа) Может сможете помочь)
ПУЭ: 1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем: в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;...
так же в ПТЭЭП прил.3 п.28.4: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя...
а вот если руководствоваться ГОСТ 17242-86 таблица 3, чтобы предохранитель сработал в пределах 5 сек. (при условии, если запитан ЩР, ЩС и т.п.) надо подать, к примеру для ПН2 100А - 580А... Чему верить, если все НТД имеет силу?)
и еще такой момент еще, предохранитель может сработать в пределах до 0,1 сек., если будет соблюдено условие таблицы для ПН2 100А - >820А (ГОСТ 17242-86 таблица 3), т.е. если так подумать, в Ф-0 протоколе можно прописать для предохранителя условие 0,4 сек. (если запитаны например розетки или освещение), и это будет удовлетворять условию, если ток будет в нужных пределах... и это, по идее не будет ошибкой)
Подскажите, "законно" ли это вообще)?