Предохранители - чему верить)?

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
Gazz
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 16:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Предохранители - чему верить)?

Сообщение Gazz » 17 июн 2019, 16:56

Всем - здравствуйте! Работаю в ЭИЛ, возникло несколько вопросов на которые не нашел нигде четкого ответа) Может сможете помочь)

ПУЭ: 1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем: в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;...

так же в ПТЭЭП прил.3 п.28.4: трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя...

а вот если руководствоваться ГОСТ 17242-86 таблица 3, чтобы предохранитель сработал в пределах 5 сек. (при условии, если запитан ЩР, ЩС и т.п.) надо подать, к примеру для ПН2 100А - 580А... Чему верить, если все НТД имеет силу?)

и еще такой момент еще, предохранитель может сработать в пределах до 0,1 сек., если будет соблюдено условие таблицы для ПН2 100А - >820А (ГОСТ 17242-86 таблица 3), т.е. если так подумать, в Ф-0 протоколе можно прописать для предохранителя условие 0,4 сек. (если запитаны например розетки или освещение), и это будет удовлетворять условию, если ток будет в нужных пределах... и это, по идее не будет ошибкой)

Подскажите, "законно" ли это вообще)?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Предохранители - чему верить)?

Сообщение Rumato » 17 июн 2019, 18:22

В наше время, верить нельзя никому!
Мне можно :wink: (с).
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Предохранители - чему верить)?

Сообщение tupos » 17 июн 2019, 20:34

Gazz, изучите время-токовые характеристики предохранителя ПН-2, это не сложно. Что бы предохранитель сработал хотя бы за 5 секунд, необходимо приложить немалый ток и никак не трехкратный
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Предохранители - чему верить)?

Сообщение Yury » 18 июн 2019, 00:02

tupos писал(а):Gazz, изучите время-токовые характеристики предохранителя ПН-2, это не сложно.

Времятоковая характеристика любого ПП есть кривая, численные значения которой неизвестны. В стандартах устанавливают времятоковые зоны, в пределах которых расположены времятоковые характеристики кондиционных ПП.
Следует изучить численные значения характеристик времятоковых зон ПП и на их основе принимать решения.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Предохранители - чему верить)?

Сообщение tupos » 18 июн 2019, 02:28

Yury писал(а):
tupos писал(а):Gazz, изучите время-токовые характеристики предохранителя ПН-2, это не сложно.

Времятоковая характеристика любого ПП есть кривая, численные значения которой неизвестны.

Как это не известны? Для каждого номинала построены кривые, величина тока и время срабатывания указаны
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Предохранители - чему верить)?

Сообщение Yury » 18 июн 2019, 02:36

tupos писал(а):Как это не известны? Для каждого номинала построены кривые, величина тока и время срабатывания указаны

Более того, для любого ПП можно получить только одну точку.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Предохранители - чему верить)?

Сообщение tupos » 18 июн 2019, 05:42

Yury, и? Дстаточно выбрать срабатывание предохранителя в зоне КЗ либо 5 с либо 0,4 с
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Предохранители - чему верить)?

Сообщение Yury » 18 июн 2019, 09:48

tupos писал(а):Yury, и? Дстаточно выбрать срабатывание предохранителя в зоне КЗ либо 5 с либо 0,4 с

Сложно прочитать стандарт?
Разбросы установленного преддугового времени для плавких вставок "gG" и "gM"
10 с, 5 с, 0,1 с.

Вернуться в «Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)»