Страница 1 из 1

Включение света из трёх точек. Нужна помощь!

Добавлено: 31 май 2019, 20:10
Алексей Др
Всем доброго времени суток! Проблема вот в чём - собрал схему, проверил, всё работает. Пришла пора клеить обои, снял все выключатели, наклеил обои и.....Куда какой провод втыкать - не помню! Фоток не делал. Распаечная коробка за натяжным потолком. Собрал следующую схему - первый проходной выключатель (на который фаза идёт) включаю свет - горит. С двух других также управляется, как нужно. Стоит разомкнуть цепь в первом выключателе, так ничего не работает вообще. Туплю уже третий день, не могу найти ошибку. Помогите, опытные люди!

Включение света из трёх точек. Нужна помощь!

Добавлено: 31 май 2019, 21:12
elalex
1.Время от времени мне приходится иметь дело с определением схемы неизвестной проводки.
Скажем, лет 15 назад вызывали меня на такой случай: 2 коробки, из каждой торчат по 6 проводов, нужно собрать 2 схемы проходных переключателей.
2.Всегда прозваниваются все провода и рисуется существующая схема. Потом становится понятно, как собирать.

Включение света из трёх точек. Нужна помощь!

Добавлено: 31 май 2019, 22:09
TOPMO3
Алексей Др писал(а):Источник цитаты...Собрал следующую схему - первый проходной выключатель (на который фаза идёт) включаю свет - горит. С двух других также управляется, как нужно. Стоит разомкнуть цепь в первом выключателе, так ничего не работает вообще.
Определите провод с фазой и поменяйте его подключение с проводом на котором появляется фаза при включении.

Включение света из трёх точек. Нужна помощь!

Добавлено: 31 май 2019, 22:10
Rumato
Мультиметр, схемка из инета, пара часов неспешного прозванивания, подписывание проводов. Соединение. Счастье.
Или это приглашение было? Не пойму :wink:

Включение света из трёх точек. Нужна помощь!

Добавлено: 31 май 2019, 23:06
Алексей Др
Вот про прозвонку вообще не думал. Просто рисовал схемы, пытаясь понять, как цепь размыкается и соединяется. Спасибо за совет. буду пробовать

Включение света из трёх точек. Нужна помощь!

Добавлено: 31 май 2019, 23:32
TOPMO3
Алексей Др писал(а):Источник цитаты Вот про прозвонку вообще не думал. Просто рисовал схемы, пытаясь понять, как цепь размыкается и соединяется. Спасибо за совет. буду пробовать
Чо там рисовать то?
По переключателю на фазе и нуле и перекрестный переключатель между ними.
По Вашему описанию ... неправильное подключение фазного провода.
Там три точки возможных подключений фазы ... один уже проверили ... осталось два варианта. :biggrin: