Страница 1 из 1

Провод А-95

Добавлено: 31 май 2019, 15:00
Stan06
Добрый день.Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность можно передать через провод А-95 напряжением 6 кВ длиной 19,5 км?

Провод А-95

Добавлено: 31 май 2019, 16:18
ТОЭ
Stan06 писал(а):Добрый день.Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность можно передать через провод А-95 напряжением 6 кВ длиной 19,5 км?

Если заложить потери напряжения 5% и cos f= 0,9, то допустимый ток =11 А, а передаваемая мощность 210 кВт

Провод А-95

Добавлено: 31 май 2019, 16:31
elalex
Что-то ток маловат.

Провод А-95

Добавлено: 31 май 2019, 16:45
ТОЭ
elalex писал(а):Источник цитаты Что-то ток маловат.

19.5 км. Задался потерями в 5% и соs f нагрузки = 0,9. По нагреву провод выдержит и 250 А. Считал по программе "Электрик"

Провод А-95

Добавлено: 31 май 2019, 16:55
ТОЭ
Если в начале линии переключателем на тр-ре поднять напряжение на 5% и в конце линии на тр-ре на 5%, то можно загрузить и бОльшим током, повысив передаваемую мощность.

Провод А-95

Добавлено: 01 июн 2019, 10:24
Stan06
Спасибо господа. Можно узнать как Вы считали? Я имею в виду формулу. В качестве источника питания в начале линии у меня генератор-трансформатор мощностью 3 МВт, напряжением соответственно 6 кВ. В конце линии трансформатора нет, только нагрузка. Как я понял, свыше 210 кВт передать мощность не получится на такое расстояние? А если например применить УКРМ?

Провод А-95

Добавлено: 01 июн 2019, 13:05
tupos
На практике и на 60 км передают, а когда линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ

Провод А-95

Добавлено: 01 июн 2019, 13:13
Stan06
tupos писал(а):Источник цитаты Напряжение 10 кВ

tupos писал(а):Источник цитаты а линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ

tupos писал(а):Источник цитаты На практике и на 60 км передают, а когда линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ

Добрый день. Когда линия кольцуется, то я согласен, что предел мощности можно повысить, так как два источника питания. Но у меня источник один. Длина линии 19,5 км. Конечно можно и мегаватт передать, но тогда какое напряжение мы получим в конце линии?? Явно не в допуске 5%.

Провод А-95

Добавлено: 01 июн 2019, 13:27
ПАВ
Мегават не получится, все по той же причине.

Провод А-95

Добавлено: 02 июн 2019, 12:40
Stan06
Только вот одного не могу понять. Почему вы 5% берете потери напряжения, когда ГОСТ 29322-2014 регламентирует 10% ?

Провод А-95

Добавлено: 02 июн 2019, 12:49
ПАВ
Ну берите 10, будет реальнее и ближе к телу, что мешает?

Провод А-95

Добавлено: 02 июн 2019, 17:54
elalex
Интересный источник информации у человека, передающего мегаватт.
У Админа на сайте когда-то был такой, распределяющий пару мегаватт, но не различающий миллиметры линейные и квадратные.