Провод А-95

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Stan06
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 май 2019, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение Stan06 » 31 май 2019, 15:00

Добрый день.Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность можно передать через провод А-95 напряжением 6 кВ длиной 19,5 км?
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение ТОЭ » 31 май 2019, 16:18

Stan06 писал(а):Добрый день.Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность можно передать через провод А-95 напряжением 6 кВ длиной 19,5 км?

Если заложить потери напряжения 5% и cos f= 0,9, то допустимый ток =11 А, а передаваемая мощность 210 кВт
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение elalex » 31 май 2019, 16:31

Что-то ток маловат.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение ТОЭ » 31 май 2019, 16:45

elalex писал(а):Источник цитаты Что-то ток маловат.

19.5 км. Задался потерями в 5% и соs f нагрузки = 0,9. По нагреву провод выдержит и 250 А. Считал по программе "Электрик"
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение ТОЭ » 31 май 2019, 16:55

Если в начале линии переключателем на тр-ре поднять напряжение на 5% и в конце линии на тр-ре на 5%, то можно загрузить и бОльшим током, повысив передаваемую мощность.
Stan06
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 май 2019, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение Stan06 » 01 июн 2019, 10:24

Спасибо господа. Можно узнать как Вы считали? Я имею в виду формулу. В качестве источника питания в начале линии у меня генератор-трансформатор мощностью 3 МВт, напряжением соответственно 6 кВ. В конце линии трансформатора нет, только нагрузка. Как я понял, свыше 210 кВт передать мощность не получится на такое расстояние? А если например применить УКРМ?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение tupos » 01 июн 2019, 13:05

На практике и на 60 км передают, а когда линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Stan06
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 май 2019, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение Stan06 » 01 июн 2019, 13:13

tupos писал(а):Источник цитаты Напряжение 10 кВ

tupos писал(а):Источник цитаты а линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ

tupos писал(а):Источник цитаты На практике и на 60 км передают, а когда линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ

Добрый день. Когда линия кольцуется, то я согласен, что предел мощности можно повысить, так как два источника питания. Но у меня источник один. Длина линии 19,5 км. Конечно можно и мегаватт передать, но тогда какое напряжение мы получим в конце линии?? Явно не в допуске 5%.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение ПАВ » 01 июн 2019, 13:27

Мегават не получится, все по той же причине.
В жизни все не так, как на самом деле...
Stan06
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 май 2019, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение Stan06 » 02 июн 2019, 12:40

Только вот одного не могу понять. Почему вы 5% берете потери напряжения, когда ГОСТ 29322-2014 регламентирует 10% ?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение ПАВ » 02 июн 2019, 12:49

Ну берите 10, будет реальнее и ближе к телу, что мешает?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провод А-95

Сообщение elalex » 02 июн 2019, 17:54

Интересный источник информации у человека, передающего мегаватт.
У Админа на сайте когда-то был такой, распределяющий пару мегаватт, но не различающий миллиметры линейные и квадратные.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей