Подключили СИП в вводной автомат на 32А, после в счётчик и на выходе стоит автомат на 25А. После Щита Учёта выйдет СИП к дому, расположенному в 30 метрах от границы участка и этого столба. Соединение между автоматом 32А счётчиком и автоматом 25А сделаны кабелем 4,0мм2.
Насколько я знаю из таблиц расчёта сечения - кабель 4,0мм2 находясь на открытом пространстве (в данном случае в уличном щитке) проводит до 9,0 кВт при 41А (во что конечно смутно верится, потому что некоторые источники говорят что кабель 4,0мм2 проводит только 5,9 кВт!)
Когда подключалось электричество на участок в планах было использование 3-4 кВт, сейчас же планы изменились и потребуется в среднем 8-9 кВт (конвертерное отопление 3кВт, электроплита 4кВт и запас на включение чайника, перфоратора и всего освещения и розеточных нагрузок)
Внимание, вопрос: Нужно ли переделывать щит учёта, вызывая энергосбыт, убирая пломбы и меняя кабель 4,0мм2 (а соответственно и вводной и общий автомат) на более мощный кабель 10,0мм2 и автомат 50А соответственно?! Заранее спасибо всем за предложенные варианты решения проблемы.