Ну в этом госте про изоляцию уравнивания потенциалов ничего конкретно не сказанно, разве что:
"Г.7.9 (7.3.100) Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную
изоляции ф азных проводников."
Эксперт AA писал(а):Источник цитаты Г.7.1 (7.3.92) Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т.п., запрещается.
Вот этот пункт в принципе отметает использование ПЩ провода.
Эксперт AA писал(а):Источник цитаты Г.7.11 (7.3.102) Во взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой.
ПУЭ-7
Ну в ПВ и ПуГВ проводниках применяют ПВХ, а не полиэтилен. Так что тут это не влияет на выбор.
Ну если подвести итог, то для выполнения ДСУП в моем случае подходят: ПВ1, ПВ3 и ПуГВ проводники с сечение от 4мм2.
Спасибо, за подробный ответ!